DCSシステムの現場HMI、3つの構成方法のうちどれが良いですか?

2020-01-19View Original

Thread Content

皆さんと話し合いたいのですが、防爆2区の現場にある複数のHMIヒューマンマシンインターフェースをDCSのメイン制御ネットワークに接続する方法には、以下の3つがあります:1. HMI一体型機器を使用する方法(つまり、現場に防爆型の一体型PCがあり、24VDCで動作する)。 2. 現場のHMIディスプレイを採用し、1対1のPCホストをキャビネット内に設置し、それらを通信ケーブル/光ケーブルで接続する。 3. 現場のHMIディスプレイを採用し、サーバー(キャビネット内に設置)をスター接続で結びます(冗長スイッチを介在させる)。サーバーに障害が発生した場合は、システム内の他のサーバーで代替することができます。 最初の2つは現在最も多く採用されている形式ですが、HMIの数が多くなるとコストが高くなります。最後の1つは現在サプライヤーが推奨している方式で、コストパフォーマンスに優れていますが、速度やサーバー障害時の予備サーバーへの切り替え時間など、使用中に問題が生じるのではないかという懸念があります。経験者の方は、使ってみた感想を教えてください~
Reply #22020-01-19
第一のタイプは言わないで、この第二のタイプだが、PCはキャビネットルームに置いて、現場にはディスプレイを置くのか?この三番目のものもほとんど同じです。分散型だからコストは削減できないけど、信頼性は高いよ。
Reply #32020-01-19
現場でこんな安物を用意する必要があるのか、どれも高いんだぞ。
Reply #42020-04-30
専門家の方、3つ目の方法について具体的にお話しいただけますか?一般的にはどのように実現されるのでしょうか?また、現在市場に出回っている国産・海外製の防爆スクリーンやオールインワン機器の中で、優れた製品を作っているメーカーはどこですか?
Reply #52020-06-04
2番目の距離が長くなると、2~3秒の遅延が生じるようです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.