三線式計器の接続

2020-01-19View Original

Thread Content

投稿者さん、現場の計器は3線式なんですが、DCSではどのように接続すればいいですか?DCSのキャビネットの中に、このようなカード類があるのでしょうか、それとも何か別のものでしょうか。もしキャビネットの設置が既に完了しており、三線式の後に追加されたものなら、キャビネット内でどう変更すればいいですか?よろしくお願いします~
Reply #22020-01-19
あなたのこの3線式はそれぞれどの信号か、はっきり説明されていません。もし3線が信号プラス、グランド、電源プラスであるなら、DCSカードの端子説明に従って接続すれば大丈夫です!
Reply #32020-01-19
電源の正負と信号の正極で、電源の負極と信号の正極は受動的にDCSに導入され、電源の正負は別途24VDCに接続される
Reply #42020-01-20
三線式の表を使用し、カードコネクタの24Vは使わないでください。 カード上の24Vは出力電力が非常に小さく、2線式メーター1台を駆動するのにしか十分でなく、一般的に3線式メーターは駆動できない。 電源の出力が不足していると、通常、計器の出力値が著しく低くなります。 。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.