2020-01-21View Original

Thread Content

この投稿は最終的にCHNlytによって2020-1-21 11:24に編集されました。当社で使用しているSCADAシステムはHoneywell R310です。現在、A機がメインで、B機がバックアップとなっており、2台の表示は正常に同期しています。 A機がステーションに着陸し、現在アラームが発生していることが表示されます;B機がステーションに着陸し、アラームは表示されなかった。 実際の現場では警報はなく、B機のステーション表示は正しかった。
Reply #22020-01-21
原因が分かりました。気まずい。やはり真面目じゃない。 1. そのA機ステーションに表示されるアラームは、他のステーションのアラームです。 2.Station1とStation2に割り当てられたAssetsは異なります。A機にログインしているStation1は、他のステーションに割り当てられました。B機のStation2は設定されていません。 この問題を解決する鍵は、設定に入り>Flex Station>で、彼らの割り当てが一致しているかを確認することです。 真剣に、丁寧に。!!!!
Reply #32020-01-21
ところで、ホーニーのAssetsセクションには問題点がある。設定しなければならず、設定しないとエラーチェックが通らないのだ! 彼らには交流用のWeChatグループがあり、その時の先生に頼んでみるのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.