シーメンスのバルブポジショナーの自動初期化について、フォーラムメンバーの皆様にご指導を賜りたく存じます。

2020-01-22View Original

Thread Content

この2日間、フォーラムのメンバーのアドバイスをもとに、インターネットでシーメンスのバルブポジショナーの調整手順を見つけました。それを見た後、以下のような疑問が生じたので、フォーラムのメンバーにアドバイスをいただきたいと思います。シーメンスのバルブポジショナーを調整する際、まずは手動でアクチュエータのタイプや回転角度、バルブステムのストローク範囲を選択しますが、これらはすべて理解しやすいです。その後、自動的に初期化が始まります。自動初期化には5つの項目があり、下図の通り、内容は次のとおりです:反作用の確定、ゼロ点とストロークの調整、実行時間の測定(これはストローク速度に相当する)、位置決めステップの最小化、および瞬時応答の最適化です。 私が今疑問に思っているのは、スマートポジショナーはどうやって、正作用か反作用かを選ぶべきかを知ることができるのか、ということですこれは手動で設定すべきではないのでしょうか?また、移動速度についてですが、ロケーターはユーザーがどのような速度を求めているかをどうやって知るのでしょうか?これは手動で入力すべきではないのでしょうか?また、バルブポジショナーの調整は、調節弁をプロセスパイプラインに取り付けた後に行うべきか、それとも取り付ける前に行うべきか?個人的には、取り付ける前に調整しておく方が良いと思います。そうすればバルブシートの動きや、しっかり閉じられているかどうかを確認できますから。上記の疑問について、熱心なフォーラムメンバーの方々にアドバイスをいただければ幸いです。ありがとうございます!
Reply #22020-01-26
自動初期化には操作不要な5つの項目があるので、こだわる必要もありません。説明書の中国語訳も正確ではありません。ここでの正反作用とは、作動機構内部の正反作用のことであり、バルブ全体の正反作用ではありません。気にする必要はありません。バルブ全体の正逆作用は、別途手動で設定する必要があります。バルブシートの動きの軌跡を見ても、何になるというのか?設置したらバルブ芯の動きの軌跡が見えないというのか?あなたのは壊れたバルブですか?きっと取り付けた後に調整するんだ。取り付けていない時に調整しても、取り付けたらまた調整しなければならない。取り付け位置を変えても、再調整が必要です。
Reply #32020-01-27
こんにちは、ご返信ありがとうございます!バルブの取り付け前に調整を行う方が良いと言うのは、もし調節バルブがすでに取り付けられてしまっている場合、バルブのシートが開いた状態なのか閉じた状態なのかを知ることができないからです。だからそう考えるのです。調整時には調節弁の前後のバルブは確実に閉じているため、プロセスパラメーターは何も見えません。例えば、バルブストロークが下方向に動いても、バルブ芯は実際に閉じているのか開いているのかがわかりませんこれが私の疑問です。
Reply #42020-01-27
バルブというものは、ポジショナーを除けば他はすべて機械構造で、バルブステムが下に行けばバルブボディは確実に閉じるんですよね~
Reply #52020-01-27
これはバルブコアとバルブシートの関係に関連しており、開いている可能性もあります。
Reply #62020-01-27
これはバルブコアとバルブシートの関係に関連しており、開いている可能性もあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.