Namur信号とデジタル接点信号について

2020-01-25View Original

Thread Content

会社で使用されているナミュールスイッチの信号とデジタル接点スイッチの信号は、どちらも制御室にあるMTL4511セーフガードに接続されています。それぞれどのように動作するのか、またセーフガードの設定方法について教えていただけますか?私はDCSについて全くの初心者なので、皆さん、ご説明ください。
Reply #22020-01-27
ナミュール信号は低電流検出の原理に基づいて動作する(具体的な電流値は自分で百度で調べられる)。これは、ごく少数しか存在しないイーナン型のデジタル信号である。一般的なスイッチゲートは、Namur信号だけでなくデジタル接点信号も受け付けることができ、配線方法は同じです。
Reply #32020-01-27
調べてみたところ、Namur信号はセーフガードが8Vで駆動されるのですが、デジタル接点信号を接続した場合、セーフガードの出力電圧はいくつになるのでしょうか?
Reply #42020-01-27
セーフガードは、電気の世界におけるヒューズと考えることができます。計器回路においては安全機能のみを果たす。デジタル接点信号を入力すると、出力も当然デジタル接点信号となり、電圧は0です。
Reply #52020-01-28
NAMURは電流の大きさで対象の位置(近いか遠いか)を表すため、出力電圧の大きさを特に気にする必要はありません。NAMURプローブ自体にLC振動回路が内蔵されているため、バルブが所定位置に到達すると安定した電流を出力できます。 NAMURの規格はIEC 60947-5-6で、以前はDIN 19234と呼ばれており、プローブとアンプ(セーフガードを指す)間の信号の連携を定めています。本安回路として使用されるNAMURは、8V/8mA NAMURと呼ばれ、開路電圧と短絡電流を指します。 回路の電圧の大きさはセーフガードによって決まり、制限電流はセーフガードの抵抗によって行われる。一般的には1Kオームであるため、受動スイッチを接続しても短絡は起こらない。 IEC 60947-5-6では、これら2つのパラメータの許容範囲が定められており、市場にはEMERSONのハイブリッドシステムDIなど、12VのNAMUR規格製品も少数存在しますが、P+Fなどの8V/8mA NAMURプローブは対応していません。
Reply #62020-01-28
先生、資料を調べたところ、8V電源で動作するNAMUR信号においては、金属物がセンサーに近づく距離に応じて異なる大きさの電流信号が発生し、電流が2.1 mA~6 mAの間の場合はステータス1またはONとなり、電流が0.35 mA~1.2 mAの間の場合はステータス0またはOFFとなります。電流が0.28 mA未満の場合は開路故障とみなし、6.5 mAを超える場合は短絡故障とみなします。では、DIデジタル接点信号についてですが、デジタル接点が閉じているときはDI処理カードに8mAの短絡電流が供給され、デジタル接点が開いているときはDI処理カードに0.28mA未満の開路電流が供給される、と理解してよろしいでしょうか。そしてDIカードがこれら2つの信号を処理してコントローラーに送り、動作させるのですか?
Reply #72020-01-28
この投稿は最後にHEJIYUERによって2020-1-31 02:32に編集されました。1。金属物がセンサーに近づく距離によって、大きさの異なる電流信号が発生し、電流が2.1 mA~6 mAの間の場合は状態1またはONとなり、電流が0.35 mA~1.2 mAの間の場合は状態0またはOFFとなる。電流が0.28 mA未満の場合は開路故障とみなし、6.5 mAを超える場合は短絡故障とみなします。 答:NAMURプローブ(誘導型センサーを例に)は、内蔵された定常回路のため、その出力電流(正確には、対応するセーフガードとで回路を形成する電流)が4つの領域に分かれています。これにより、回路の「開路」と「短絡」を区別できます。これはEN規格の中で定められています。 下図はセーフガードの出力電圧/電流/制限抵抗の3者の対応表で、色の領域が動作範囲を示しています。 2。では、DIデジタル接点信号についてですが、デジタル接点が閉じているときはDI処理カードに8mAの短絡電流が供給され、デジタル接点が開いているときはDI処理カードに0.28mA未満の開路電流が供給される、と理解してよろしいでしょうか。そしてDIカードがこれら2つの信号を処理してコントローラーに送り、動作させるのですか? 答:そう考えることもできますが、開路電流は0になるはずです。市販の本安8V/8mA NAMURセーフガードは、通常8V/1Kオームという仕様で設計されており、その短絡電流は8mAで、下の赤線で示しています。 3。NAMURセンサーは、スイッチ+直列/並列抵抗と見なすことができます。スイッチが閉じていると低インピーダンスの1Kオームになり、開いていると高インピーダンスの11Kオームになります。したがって、「無源スイッチ+検出抵抗」といった組み合わせでも4つの領域の電流を出力でき、火災ボタンのトリガ回路に使用できる(火災ボタンは常開なので、誤報を避けるために短絡状態を検出する必要がある)。 4。スイッチに検出抵抗を設けない場合は、セーフガードのディマープ/ NAMUR IO設定内の「開路/短絡検出機能」を無効にする必要があります。そうしないと常にアラームが発報します。 5。開路電圧は8Vです。負荷がかかると、ポートの電圧は下がります。短絡時のポート電圧はおよそ5V程度ですが、Vがどのように変化するかは気にする必要はなく、電流だけを気にすればよいのです。NAMURは2線式回路であり、プローブには電子部品が内蔵されているため、常にセーフガードから電圧出力がなければならず、これらの部品に動作電圧を供給する必要がある。 (4-20変換器のように、動作電圧がOKであれば、電圧がどれだけ変化したかまで細かく気にすることはありません)。 6。添付ファイルはテキサス・インスツルメンツのNAMUR DI IOの設計回路図で、非常にわかりやすく説明されています。 もう理解できたはずだ。。。。。
Reply #82021-05-03
素晴らしい情報を共有してくださってありがとうございます。学びました
Reply #92024-10-21
20年以上前に自動計装に触れた頃、NAMUR信号の仕組みが全く分からなかったが、適当に使い、適当に説明していた。ここの議論や資料を見て、ずっと分かりやすくなった気がする
Reply #102024-10-21
ナミュール信号は8VDCを用いて現場回路の電流をインパルス安全要求に適合させるが、デジタル接点の場合はセーフガードを必要とし、制御回路の電流をインパルス安全要求に適合させる。現在はすべて隔離型のセーフガードが使用されており、基本的に問題なく使えます。設定する必要はありません。以前のセーフガードは、制限電圧付きのジーナセーフガードでした。今ではすべて、リミッタ付きの隔離型セーフガードが使われている。だから機能が重複するかもしれません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.