Thread Content
会社で使用されているナミュールスイッチの信号とデジタル接点スイッチの信号は、どちらも制御室にあるMTL4511セーフガードに接続されています。それぞれどのように動作するのか、またセーフガードの設定方法について教えていただけますか?私はDCSについて全くの初心者なので、皆さん、ご説明ください。
ナミュール信号は低電流検出の原理に基づいて動作する(具体的な電流値は自分で百度で調べられる)。これは、ごく少数しか存在しないイーナン型のデジタル信号である。一般的なスイッチゲートは、Namur信号だけでなくデジタル接点信号も受け付けることができ、配線方法は同じです。
調べてみたところ、Namur信号はセーフガードが8Vで駆動されるのですが、デジタル接点信号を接続した場合、セーフガードの出力電圧はいくつになるのでしょうか?
セーフガードは、電気の世界におけるヒューズと考えることができます。計器回路においては安全機能のみを果たす。デジタル接点信号を入力すると、出力も当然デジタル接点信号となり、電圧は0です。
NAMURは電流の大きさで対象の位置(近いか遠いか)を表すため、出力電圧の大きさを特に気にする必要はありません。NAMURプローブ自体にLC振動回路が内蔵されているため、バルブが所定位置に到達すると安定した電流を出力できます。 NAMURの規格はIEC 60947-5-6で、以前はDIN 19234と呼ばれており、プローブとアンプ(セーフガードを指す)間の信号の連携を定めています。本安回路として使用されるNAMURは、8V/8mA NAMURと呼ばれ、開路電圧と短絡電流を指します。 回路の電圧の大きさはセーフガードによって決まり、制限電流はセーフガードの抵抗によって行われる。一般的には1Kオームであるため、受動スイッチを接続しても短絡は起こらない。 IEC 60947-5-6では、これら2つのパラメータの許容範囲が定められており、市場にはEMERSONのハイブリッドシステムDIなど、12VのNAMUR規格製品も少数存在しますが、P+Fなどの8V/8mA NAMURプローブは対応していません。
先生、資料を調べたところ、8V電源で動作するNAMUR信号においては、金属物がセンサーに近づく距離に応じて異なる大きさの電流信号が発生し、電流が2.1 mA~6 mAの間の場合はステータス1またはONとなり、電流が0.35 mA~1.2 mAの間の場合はステータス0またはOFFとなります。電流が0.28 mA未満の場合は開路故障とみなし、6.5 mAを超える場合は短絡故障とみなします。では、DIデジタル接点信号についてですが、デジタル接点が閉じているときはDI処理カードに8mAの短絡電流が供給され、デジタル接点が開いているときはDI処理カードに0.28mA未満の開路電流が供給される、と理解してよろしいでしょうか。そしてDIカードがこれら2つの信号を処理してコントローラーに送り、動作させるのですか?
この投稿は最後にHEJIYUERによって2020-1-31 02:32に編集されました。1。金属物がセンサーに近づく距離によって、大きさの異なる電流信号が発生し、電流が2.1 mA~6 mAの間の場合は状態1またはONとなり、電流が0.35 mA~1.2 mAの間の場合は状態0またはOFFとなる。電流が0.28 mA未満の場合は開路故障とみなし、6.5 mAを超える場合は短絡故障とみなします。 答:NAMURプローブ(誘導型センサーを例に)は、内蔵された定常回路のため、その出力電流(正確には、対応するセーフガードとで回路を形成する電流)が4つの領域に分かれています。これにより、回路の「開路」と「短絡」を区別できます。これはEN規格の中で定められています。 下図はセーフガードの出力電圧/電流/制限抵抗の3者の対応表で、色の領域が動作範囲を示しています。 2。では、DIデジタル接点信号についてですが、デジタル接点が閉じているときはDI処理カードに8mAの短絡電流が供給され、デジタル接点が開いているときはDI処理カードに0.28mA未満の開路電流が供給される、と理解してよろしいでしょうか。そしてDIカードがこれら2つの信号を処理してコントローラーに送り、動作させるのですか? 答:そう考えることもできますが、開路電流は0になるはずです。市販の本安8V/8mA NAMURセーフガードは、通常8V/1Kオームという仕様で設計されており、その短絡電流は8mAで、下の赤線で示しています。 3。NAMURセンサーは、スイッチ+直列/並列抵抗と見なすことができます。スイッチが閉じていると低インピーダンスの1Kオームになり、開いていると高インピーダンスの11Kオームになります。したがって、「無源スイッチ+検出抵抗」といった組み合わせでも4つの領域の電流を出力でき、火災ボタンのトリガ回路に使用できる(火災ボタンは常開なので、誤報を避けるために短絡状態を検出する必要がある)。 4。スイッチに検出抵抗を設けない場合は、セーフガードのディマープ/ NAMUR IO設定内の「開路/短絡検出機能」を無効にする必要があります。そうしないと常にアラームが発報します。 5。開路電圧は8Vです。負荷がかかると、ポートの電圧は下がります。短絡時のポート電圧はおよそ5V程度ですが、Vがどのように変化するかは気にする必要はなく、電流だけを気にすればよいのです。NAMURは2線式回路であり、プローブには電子部品が内蔵されているため、常にセーフガードから電圧出力がなければならず、これらの部品に動作電圧を供給する必要がある。 (4-20変換器のように、動作電圧がOKであれば、電圧がどれだけ変化したかまで細かく気にすることはありません)。 6。添付ファイルはテキサス・インスツルメンツのNAMUR DI IOの設計回路図で、非常にわかりやすく説明されています。 もう理解できたはずだ。。。。。
素晴らしい情報を共有してくださってありがとうございます。学びました
20年以上前に自動計装に触れた頃、NAMUR信号の仕組みが全く分からなかったが、適当に使い、適当に説明していた。ここの議論や資料を見て、ずっと分かりやすくなった気がする
ナミュール信号は8VDCを用いて現場回路の電流をインパルス安全要求に適合させるが、デジタル接点の場合はセーフガードを必要とし、制御回路の電流をインパルス安全要求に適合させる。現在はすべて隔離型のセーフガードが使用されており、基本的に問題なく使えます。設定する必要はありません。以前のセーフガードは、制限電圧付きのジーナセーフガードでした。今ではすべて、リミッタ付きの隔離型セーフガードが使われている。だから機能が重複するかもしれません。