Hazop分析でSIL1レベルの場合、SISシステムを導入する必要がありますか?SIL1以上ならすべてSISを導入しなければならないのでしょうか、それともSIL2やSIL3でなければSISシステムは不要なのでしょうか?
この投稿は、2020年2月5日20時31分に智GEによって最終的に編集されました。SHT 3018-2003 石油化学工業用安全計装システムの設計規格:GBT 50770-2013 石油化学工業用安全計装システムの設計規格:最近、化学工場での事故が頻発しているため、**安全計装システムに対する要求はますます厳しくなっています。そのため、SIL1レベルを達成している設計院は、直接安全計装システムを設計します。
どのシステムに接続するかによりますが、有名なPLCシステムで、他のハードウェアの条件が満たされていれば問題ありません。PLCはデフォルトでSIL1を達成できる
どのような工程かも見る必要があり、設計の2つの重点と1つの重要事項にはSISが必須です
SIL1の格付けであれば、通常使われているDCSで十分対応可能ですが、安全監督局はそうは考えません。重要な化学プロセスや重要な化学物質、重大な危険源に関わる場合は、必ずそれに対応するシステムが必要です。15169070869まで連絡すれば、メーカーと相談できます
安全監査に来る専門家の中で、SISを本当に理解している人はほとんどおらず、ほとんどが基準や規格を暗記しているだけで、そういう人たちにはどうすることもできない。私のアドバイス:回路数が多くない場合は、シーメンスの300シリーズなど、規模の小さい安全用PLCを検討してみてください。詳細なモデルについてはシーメンスにお問い合わせください。回路が10個以下で、将来的にもほとんど拡張しない場合は、安全リレーを使って構築できます。コントローラーと現場計器の両方にSIL証明書が必要です(SIL1は認証が不要ですが、点検時の説明を容易にするため、また計算にはデータが必要であり信頼性の高いデータが鍵となるため、証明書がある方が都合が良い)。さらにSIF計算書もあれば、点検について心配する必要はありません。
この投稿は、2020年3月17日21時49分に「化工江湖」によって最終的に編集されました。文書番号116によれば、SISシステムとその他の非SISシステムは分離していなければなりません。たとえSIL回路が1つだけでも、それはSISシステムに属します。これはIEC61511で非常に明確に述べられています。他のどんな回路ともほとんど関係ない。セーフティPLCと従来のPLCは全く別物です。検証済みのPLCはもちろん、SISシステムとして使用できます。SISはシステムの概念で、PLCは電子機器およびプログラミングの形態であり、根本的には全く異なるものです。まるでセンサーのように、検証されたセンサーはSISシステムで使用できる。
あなたの検算報告も見ないといけません。検算に合格すればですが。SISに行く必要はないよ。先にするのはあなたの工程で、二重大や一重点ではない。
SISシステムを直接使うことをお勧めします。でなければ、理屈を語らない「専門家」に出会って命を落とすかもしれません。
この投稿は最後にsun_fmによって2023年2月20日12時46分に編集されました。SHT3018はすでにGB50770に置き換えられており、GBT50770の2013年版は現在修正中で、承認案は多くの人が手元に持っています。申し訳ありませんが、投稿を見たときは2月の情報だと思い、2023年のものだと誤解していました。失礼しました
正確に言うと、SISシステムを導入するかどうかは、SIL分類(LOPA)の結果次第です。