化学工場の電気盤(配電盤)と制御盤(PLC盤など)は、同じ部屋に設置できますか?

2020-02-06View Original

Thread Content

化学工場の電気盤(配電盤)と制御盤(PLC盤など)は、同じ部屋に設置できますか?規格には一緒に置いてはならないという強制的な規定はありますか?各企業には独自の規定があるのでしょうか?大物の方に返信をお願いできますか、ありがとうございます!
Reply #22020-02-07
私たちのものは別々で、両者の動作温度が異なり、PLCの放熱量は少ないです
Reply #32020-02-07
重要な連鎖に関わるものは、分けておくのが最善です。通常のアプリケーションは一緒にしても構いません。一部の制御キャビネットは、このように電気機器と計測機器が混在しています。
Reply #42020-02-07
できれば一緒に置かない方がいいです。面倒を避けるためです。
Reply #52020-02-07
1.制御室の規格では、配電室と制御室は同じ建物内に設置してはならず、そのため電気盤(配電盤)と制御盤(PLC盤など)も一緒に設置することはできない; 2. 電気キャビネットの電流が制御キャビネットに干渉を与える
Reply #62020-02-07
私たちの統合ステーションの電気キャビネットとPLCキャビネットは一緒に設置されており、その他の制御キャビネット(DCS、火災・ガス検知、監視など)は専用の部屋に別々に設置されています
Reply #72020-02-14
状況次第ですが、普通のキャビネットなら問題ありません。大型キャビネットの場合、高圧インバーターのような大負荷のものは無理でしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.