e h cm442泥面計の設定に関する問題

2020-02-08View Original

Thread Content

当工場には泥の水位を測定するためのeh cm442型水位計が1台あり、センサーは既に接続されています。現在、cm442内でパラメータを設定する必要があります。「タンク設定」の中には「界面水深」と「界面泥深」という2つのオプションがあり、私は「界面水深」を選びました。「タンクの深さ」のオプションでは、水面からタンク底までの高さとして4メートルを入力しました。水位計は水中に挿入されており、その挿入深さは水面から2.3メートルなので、「ゼロ点調整」のオプションには2.3を、出力オプションには4メートルを入力しました。測定したいのは泥面の高さですが、この設定で合っていますか?または、タンクの深さに1.7を入力し、ゼロ点調整に0を入力するという方法は可能でしょうか?
Reply #22020-02-20
2.3に設定するのは間違っていて、1.7に設定すべきだ。ただ、この装置は使いにくく、すべてE+Hのせいというわけでもない。層分けがうまくできなければ測定できないのだ。昔エンジニアをしていた頃、これに頭を悩ませたものだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.