電磁弁は故障で開いており、現在強制的に閉じていますが、計装用空気を遮断した後は開いたままですか、それとも閉じたままですか?

2020-02-10View Original

Thread Content

電磁弁は故障時にリセットボタンが付いており、現在は強制的に閉じられています。計器用空気を遮断した後は、開いた状態なのか閉じた状態なのか?
Reply #22020-02-10
計器の空気が途絶える=故障なので、「オン」にすべきですが、正しいでしょうか?
Reply #32020-02-11
故障開とは、作動機構のバネが元に戻り、力がかからない状態で開いていることです。投稿者の言う通り、バルブは開きます
Reply #42020-02-12
投稿者ははっきり言っていないが、1は電磁弁か?やはり電磁弁で空気圧アクチュエータを制御するのか?2、電磁弁の場合、故障とは送風が止まることではなく電源が切れることを指し、強制的に開けるには電磁弁に電力を供給する必要があるため、送風が止まっていても電磁弁は開いたままです。3、電磁弁で空気圧アクチュエータを制御する場合、アクチュエータが故障時に開くのか閉じるのかも確認する必要があります空気圧アクチュエータの故障とは送風が途絶えることを指し、故障時には空気圧アクチュエータが開きますが、電磁弁は依然として強制的に開いたままです
Reply #52020-02-13
計器の強制操作の具体的な方法については聞かれなかった。
Reply #62020-02-13
電磁弁です、詳しく説明していただきありがとうございます。
Reply #72020-02-15
故障で開くなら、間違いなく計器用空気が途絶えたら開くだろう
Reply #82020-02-16
わかりました\ud83d\udc4c

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.