川儀HVP11型スマートバルブポジショナーの故障コードと対処法

2020-02-13View Original

Thread Content

川儀HVP11型スマートバルブポジショナーの故障コードと対処法出典:公式アカウント「仪表通」によるまとめ。 故障コード 故障原因 故障処理方法 ~ フィードバック信号切断の場合:フィードバックロッドやフィードバックポテンショメータを確認する ~ 1 信号の上限・下限を超えた場合:フィードバックロッドの取り付け角度や数値を確認する ~ 2 取り付け角度が基準を満たしていない場合:許容範囲内に角度を調整する ~ 3 漏気がある場合:アクチュエータや空気回路、IPユニットなどを確認し、漏れ箇所を修正する ~ 4 自己診断の6ステップで合格しない場合:圧電弁に問題がある。IPユニットに故障がある場合は、IPユニットを交換する ~ 5 マザーボードに故障がある場合:マザーボードを交換する
Reply #22020-02-13
5年前の製品で、故障率が高く、ほとんどがモデルチェンジされました。今の製品はどうなっているかわかりません。私の基準としては、30台あっても3年間で製品自体の理由による不具合は2台以下とします。
Reply #32020-02-14
まだ川儀のは使ったことがないですが、悪くないんじゃないかと思います
Reply #42020-03-06
共有してくれてありがとう:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.