PT100熱抵抗の実測抵抗値とDCS表示温度が一致しない

2020-02-13View Original

Thread Content

ワークショップにはPT100の熱抵抗があり、使用中にDCSの温度表示値が低くなることがあった。検査の結果、熱抵抗の抵抗値は115オームであり、PT100の目盛り表によると実際の温度は約39度であることがわかった。DCSおよび温度変換用セーフガードの設定範囲は-30~200度で、実測されたセーフガードの出力電流は約5.3mAであり、DCSの画面上に表示される温度は約12度でした。皆さん、実測した抵抗値から目盛り表で調べた温度と、DCSに表示される温度に差が生じる理由を教えていただけますか?皆さんのコメントや発言をお待ちしています。ありがとうございます!
Reply #22020-02-13
DCS上の温度測定範囲の設定は小さすぎないか?
Reply #32020-02-14
もう少し具体的に教えてもらえますか?その部分の設定の問題ですか?
Reply #42020-02-14
DCSと温度変送用セーフガードの設定範囲はどちらも-30~200度ですが、この設定に問題はありますか?
Reply #52020-02-14
セーフガードは8.8mAを出力すべきです。まず100オームでの出力が4mAかどうか確認してください。セーフガードの出力設定が0~20になっているのではないかと疑っています
Reply #62020-02-15
まず、測定される抵抗値には2本のリード線の抵抗値が含まれているため、値が高くなります。2本のリード線の抵抗値を測って差し引けば、より正確になります。 次に、セーフガードの設定範囲と出力されるmA信号が一致していないことです。(-30~200)℃の範囲で5.3mAの電流が出力される場合、それは-11.31℃に相当しますが、DCS上では12℃と表示されます。もし範囲を(-30~200)℃に正しく設定すれば、対応するmA値は6.92mAになるはずです。セーフガードとDCSの範囲設定が一致しており、正しいかどうかを確認してください。
Reply #72020-02-15
まず、測定される抵抗値には2本のリード線の抵抗値が含まれているため、値が高くなります。2本のリード線の抵抗値を測って差し引けば、より正確になります。 次に、セーフガードの設定範囲と出力されるmA信号が一致していないことです。(-30~200)℃の範囲で5.3mAの電流が出力される場合、それは-11.31℃に相当しますが、DCS上では12℃と表示されます。もし範囲を(-30~200)℃に正しく設定すれば、対応するmA値は6.92mAになるはずです。セーフガードとDCSの範囲設定が一致しており、正しいかどうかを確認してください。
Reply #82020-02-15
はい、ありがとうございます!あなたの言った方法でもう一度調べてみます。
Reply #92020-02-15
この投稿は最後にli*ng419によって2020-2-15 22:34に編集されました。どのメーカーの温度変化用セーフガードですか?
Reply #102020-02-17
DCS側とセーフガード側の設定が一致していないことが原因だと思います
Reply #112020-02-17
5.3Maも12℃にはならないはずだよね。安全削除の設定に問題があるのかな?中を見て、何線式かやその他の部分に問題がないか確認してみて
Reply #122020-02-18
前の質問スレッドでははっきり書かれていなかったので、今日もう一度設定パラメータを確認しました。温度変化型セーフガードの設定範囲はDCSの設定範囲と同じく-30~200°であり、熱抵抗の実測値は114.7オーム、温度変化出力電流は6.97ミリアンペア、DCSの画面では12.6°と表示される。皆さん、もう一度見ていただけますか?何か問題はありませんか?ありがとう!
Reply #132020-02-25
セーフティゲートがスマートなものか確認してください。つまり、温度変換器のようなものです。もしそうであれば、設定パラメータも確認した方が良いでしょう。また、DCS上の測定範囲も-30~200に設定する必要があります
Reply #142020-02-25
プロセスチェッカーを使ってカード端子に標準信号を与え、4mAでは-30度、20mAでは200度が表示されるか確認します。カードスロットに問題がないか確認してください。
Reply #152020-02-25
わかりました、試してみます。ありがとうございます!
Reply #162020-02-26
熱抵抗はマイナスでも測れないのか?セーフガードの測定範囲に問題があります
Reply #172020-02-26
熱抵抗はマイナス200度でも測定可能
Reply #182020-02-27
正解、熱抵抗のゼロ点測定時の抵抗値は<100Ωです。
Reply #192020-02-27
正解、熱抵抗のゼロ点測定時の抵抗値は<100Ωです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.