ワークショップにはPT100の熱抵抗があり、使用中にDCSの温度表示値が低くなることがあった。検査の結果、熱抵抗の抵抗値は115オームであり、PT100の目盛り表によると実際の温度は約39度であることがわかった。DCSおよび温度変換用セーフガードの設定範囲は-30~200度で、実測されたセーフガードの出力電流は約5.3mAであり、DCSの画面上に表示される温度は約12度でした。皆さん、実測した抵抗値から目盛り表で調べた温度と、DCSに表示される温度に差が生じる理由を教えていただけますか?皆さんのコメントや発言をお待ちしています。ありがとうございます!
もう少し具体的に教えてもらえますか?その部分の設定の問題ですか?
DCSと温度変送用セーフガードの設定範囲はどちらも-30~200度ですが、この設定に問題はありますか?
セーフガードは8.8mAを出力すべきです。まず100オームでの出力が4mAかどうか確認してください。セーフガードの出力設定が0~20になっているのではないかと疑っています
まず、測定される抵抗値には2本のリード線の抵抗値が含まれているため、値が高くなります。2本のリード線の抵抗値を測って差し引けば、より正確になります。 次に、セーフガードの設定範囲と出力されるmA信号が一致していないことです。(-30~200)℃の範囲で5.3mAの電流が出力される場合、それは-11.31℃に相当しますが、DCS上では12℃と表示されます。もし範囲を(-30~200)℃に正しく設定すれば、対応するmA値は6.92mAになるはずです。セーフガードとDCSの範囲設定が一致しており、正しいかどうかを確認してください。
まず、測定される抵抗値には2本のリード線の抵抗値が含まれているため、値が高くなります。2本のリード線の抵抗値を測って差し引けば、より正確になります。 次に、セーフガードの設定範囲と出力されるmA信号が一致していないことです。(-30~200)℃の範囲で5.3mAの電流が出力される場合、それは-11.31℃に相当しますが、DCS上では12℃と表示されます。もし範囲を(-30~200)℃に正しく設定すれば、対応するmA値は6.92mAになるはずです。セーフガードとDCSの範囲設定が一致しており、正しいかどうかを確認してください。
はい、ありがとうございます!あなたの言った方法でもう一度調べてみます。
この投稿は最後にli*ng419によって2020-2-15 22:34に編集されました。どのメーカーの温度変化用セーフガードですか?
DCS側とセーフガード側の設定が一致していないことが原因だと思います
5.3Maも12℃にはならないはずだよね。安全削除の設定に問題があるのかな?中を見て、何線式かやその他の部分に問題がないか確認してみて
前の質問スレッドでははっきり書かれていなかったので、今日もう一度設定パラメータを確認しました。温度変化型セーフガードの設定範囲はDCSの設定範囲と同じく-30~200°であり、熱抵抗の実測値は114.7オーム、温度変化出力電流は6.97ミリアンペア、DCSの画面では12.6°と表示される。皆さん、もう一度見ていただけますか?何か問題はありませんか?ありがとう!
セーフティゲートがスマートなものか確認してください。つまり、温度変換器のようなものです。もしそうであれば、設定パラメータも確認した方が良いでしょう。また、DCS上の測定範囲も-30~200に設定する必要があります
プロセスチェッカーを使ってカード端子に標準信号を与え、4mAでは-30度、20mAでは200度が表示されるか確認します。カードスロットに問題がないか確認してください。
わかりました、試してみます。ありがとうございます!
熱抵抗はマイナスでも測れないのか?セーフガードの測定範囲に問題があります
正解、熱抵抗のゼロ点測定時の抵抗値は<100Ωです。
正解、熱抵抗のゼロ点測定時の抵抗値は<100Ωです。