調節弁制御に関する問題

2020-02-17View Original

Thread Content

当社では現在、手動バルブの開度制御を主に行うための調整弁を設置する必要があります。 現場で手動でバルブの開度を調整できるようにしたいし、制御室からもバルブの開度を調整できるようにしたい。 2次PIDテーブル1枚を購入し、4-20ma信号を中央制御室の信号線に接続すればよろしいでしょうか?もしできないのであれば、どうやって実現できるのでしょうか? 心から感謝します
Reply #22020-02-17
このようにして、現場にPID調節器を設置し、その出力を現地/遠隔切り替えスイッチに接続します。DCSからの信号も同じく切り替えスイッチに接続し、スイッチの出力をバルブポジショナーに接続すればよいです。スイッチをリモートに切るとDCSが制御し、現場に切ると現場のPIDが制御します。
Reply #32020-02-17
しかし、このような欠点は、現場での操作開度を監視できなくなることです
Reply #42020-02-17
あなたが言う手動バルブの開度制御とはどういう意味ですか??
Reply #52020-02-17
現場にPID二次計を設置し、手動状態でバルブの開度を入力するというものです
Reply #62020-02-17
一般的なPID二次計には手動/自動切り替え機能があります。二次計にDCSの信号を接続し、パラメータを設定すればよいです。DCSからバルブの開度を確認したい場合は、現場のポジショナーにバルブ位置のフィードバックがあるかを確認し、そのバルブ位置のフィードバックをDCSに接続すればよいでしょう。:lol
Reply #72020-02-17
ハンドホイール付きで、バルブ位置変換器付きの調節弁を1台購入してください。現場での手動操作でも制御室からの遠隔操作でも、このようにして制御室ではバルブの位置変化を確認できる(手動操作と制御室からの遠隔操作の両方が可能)。 制御弁は、現場で手動で操作することも、制御室から遠隔操作することもできない。
Reply #82020-02-17
バルブのポジショナーは、フィードバック用の4-20mAケーブルで制御されますが、PID二次計に直列に接続すれば機能するのでしょうか?
Reply #92020-02-17
私が言う手動制御とはハンドホイールのことではなく、現場に二次PID制御盤を設置することです。バルブポジショナーの4-20mAケーブルをDCSと現場のPID二次盤に接続すれば、両地点から制御やフィードバックの監視が可能になり、どちらの制御もハンドオペレーターの性質を持ちます
Reply #102020-02-17
制御線には2芯が必要で、フィードバック線にも2芯が必要です;もしコアが2つしかなければ、フィードバック信号が取得されていないことを意味し、直列接続は一般的に不可能です
Reply #112020-02-17
:Lは各文字を1つ少なくして、連結ができない場合、この機能は実現できないのでしょうか。あるいは、DCS上でプログラムを作成し、現場のPID手動操作を使って間接的にこのバルブを制御する必要があるのでしょうか?フィードバック線は直列に接続できるはずですよね?それとも、1から2に変換する出力モジュールを取り付けるようフィードバックしてもらえますか?
Reply #122020-02-17
計器の信号は、一般的には直列に接続できないため、フィードバックも直列に接続できません
Reply #132020-02-17
たとえ二次制御による手動・自動切り替えや人の現場での操作を行っても、現場のスイッチを再び自動モードに戻す必要があります。そうしないと、DCSは次回以降自動的に制御できず、プロセス操作としても信頼性がありません
Reply #142020-02-17
あなたの意味が分からないですか?現在の調節バルブポジショナーはすべてバルブ位置フィードバック機能を備えているのでしょうか?多く与えられれば、それが多いと思うのではないですか?
Reply #152020-02-17
スマート型バルブポジショナーを選び、発注時に位置フィードバック機能が付いているものを指定すれば十分です
Reply #162020-02-18
投稿者の説明によると、333Dのようなモジュールを設置し、HARTプロトコルを通じてフィードバックを読み取るべきだそうです。さらに、現場制御と遠隔制御の要件を満たすPIDモジュールを1つ追加する。もし信号を他の用途にも利用したい場合は、さらに電流分配器を追加することを検討できます。
Reply #172020-02-18
実際、ハンドコントローラーとはこの機能を実現する計器で、遠隔からDCSの指令を実行したり、現場で手動で操作したりすることができます。
Reply #182020-02-19
数十年前の手動操作装置であれば、投稿者の要求を満たすことができた。ただ、今ではあまり使われなくなり、忘れ去られたか、誰も作らなくなったのだ。
Reply #192020-02-19
あなたが言う二次PIDテーブルというのはハンドオペレーターのことでしょうか。あなたの考え方によれば、回路はこのようになります。現場のバルブがハンドオペレーターに入り、そこからDCSに接続されます。ハンドオペレーターでは手動と自動を切り替えることができ、同時に現場のバルブに電力も供給します。このような回路制御方式は既に古いものですが、一般的に古い工場では依然としてこの方式が好まれています。DCSに直接接続できると思います。DCSの下層にPID制御モジュールを追加すれば、部品や配線、故障率を省くことができます!もし本当にPIDテーブルが欲しいのであれば、虹潤精密機器有限公司を調べてみてください。このメーカーはこの種のPIDハンドコントローラーを扱っており、国産品で品質が良く価格も手頃です!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.