安全計装とはどのような概念ですか?

2020-02-17View Original

Thread Content

皆さん、SISシステム、つまり安全計装システムですが、「安全計装」という言葉が出てくると、それは特にSISシステムで使用される計器を指すわけではないのでしょうか?SISシステムが設置されていない作業現場の計器に、「安全計装」という概念を適用できるか?
Reply #22020-02-17
個人的な理解では、「安全計装」という概念は存在せず、特定の要求を満たす計装機器が集まって初めて安全計装システムとなるのです。
Reply #32020-02-17
SISシステムは、権威ある機関による認証を受けており、セキュリティレベル認証(つまりSILと呼ばれるもの)を通過していなければなりません。SISシステムの設計および開発プロセスはIEC61508に準拠しなければならず、ドイツのTÜVやBVなどの独立機関による機能安全評価と認証を受け、認証証明書を取得する必要があります。強調しておきますが、有名なSISであればほとんどがTV認証を取得しています。ここに書くたびに、ある同級生がいつも私を批判してくる。彼はアメリカのセキュリティシステム認証を行う機関に勤めており、まずまずの人だ。彼は毎回、自分の所属する機関のことも書くように言ってくるが、私は心から認められるものだけを書き、無理に書くことはしない。ですので、SISに乗せる前に、まず安全認証を確認することをお勧めします。目を凝らし、正規の認証のみを認めよ。 2、SISシステムには冗長性が必要である。SISシステムは、システムのハードウェア障害に対する耐性を高めるために多重冗長構造を採用しなければならず、単一の障害によってSISシステムの安全機能が失われることがないようにしなければならない。つまり、2oo3Dや2oo4Dなどと呼ばれるものです。冗長性には、電源の冗長性、CPUの冗長性、カードの冗長性などが含まれなければならない。 3、SISシステムにはフォールトトレランスが必要である。第一に制約故障、つまりエラーが検出される前にその影響が拡大するのを防ぐためにプロセスや動作を制限すること。第二に検出故障、つまり情報やプロセス、動作を動的に監視すること。第三に故障復旧、つまり故障した部品を交換または修正することである。 4. 故障安全性 内部または外部の要因によりSISが機能しなくなった場合、保護対象となる機器は所定の順序で安全に停止し、自動的に安全状態に移行する。 5. 応答速度が速い SISシステムはリアルタイム性に優れ、その動作速度はDCSでは到底達成できない。 6. シーケンシャルオーディット(SOE)機能 事故分析や事後の振り返りをより効果的に行うために、SISには一般的にイベントのシーケンシャルオーディット(SOE)機能が備わっており、指定された入力・出力や状態変数の変化時刻を時間順に記録することができる。記録精度は通常1ミリ秒単位まで正確である。SOEはとても重要で、事故の追跡可能性を保証してくれます。 7、SISシステムはプロセス制御には参加せず、連鎖制御のみを行う。 二、SISシステムの完成後の検収内容: 1、施工検収 施工検収は「自動化プロジェクトの施工及び品質検収規範」GB 50093-2013に従って行うべきであり、施工検収に関しては規範に明確な要求が定められているため、これに従ってチェックすればよい。特に強調しておきたいのは、接続端子の締め付けには細心の注意を払う必要があるということです。SISにおいて1つの接続端子が緩んでしまうと、事故を引き起こす可能性があります。3段階の確認(作業員、技術者、責任者)を行うことを推奨します。 2、SISハードウェアの検収 ハードウェアについては、主にシステム供給業者が提供するセキュリティ認証証明書、製品合格証、ソフトウェアライセンスなどがあり、GB/T50770に従って検収を行う。電源、CPU、カード類などについては冗長性テストを実施し、例えば3つのセンサーのうち2つで動作できるように、1つのカードにすべてを集めないなど、すべてチェックする必要がある。 3、ソフトウェアテスト(連動検証) 選動検証もまた非常に重要な工程であり、選動ロジックのプログラミングが設計通りかをテストする必要があります。もし選動ロジックに誤りがある場合、その結果は非常に深刻なものになる可能性があります。チェックした際、何度も論理プログラミングと設計図が一致しない問題が見つかりました。検収が終わったら、複数の関係者による署名で確認する必要があり、これは一般的に安全点検の必須項目です。 4、完全性検証 完全性検証とは、SISシステムが安全リスクを排除するという要求を満たせるかどうかを確認するもので、いわゆるSIL計算報告書です。連鎖の信頼性(PFDavg)と可用性(MTTFs)がいずれも基準を満たして初めて、連鎖回路は合格となる。SIL検算に合格せず、SISシステムも不合格です。
Reply #42020-02-17
安全計装システム(Safety Instrument System)において、Instrumenは現在「計器」と訳されているが、実際にこの単語の意味は計器だけでなく、機器、装置、工具、器具なども含まれる。したがって、Safety Instrumentation Systemの本来の意味は、安全機能を実現するための計器、装置、工具、器具などです。 安全計器にはもう一つの解釈があり、それはその計器が安全であるということ、つまり防爆や防火機能を備えているということです。 ですから、「安全計装」という言葉がどこで使われているかを見るには、文脈を踏まえて理解する必要があります。
Reply #52020-02-18
4階を見てください。彼の言うことにも一理あると思います
Reply #62020-02-18
この投稿は最後にliangtao8309によって2020-2-18 10:40に編集されました。4階で計測器の概念を装置、ツール、機械へと拡張するのは理にかなっていると思います。第二に、安全計装機器自体には防爆・防火機能が備わっていますが、それでも使用環境に応じて判断する必要があるのでしょうか?例えば、SIL1認証のみを取得した計器を、SIL2レベルを目指すシステムで使用した場合、計器自体には防炎・防爆機能が備わっていても、SIL2の要求を満たしていないため、それを安全でないと見なすことはできるのでしょうか?
Reply #72020-02-18
SIS:Safety Instrumentation System、つまり安全計装システム。この略語にはSIS:Safety Interlock System、すなわち安全インターロックシステムという別の意味もある。 SIS:Safety Instrumentation System。安全計装システムとは、ツールの観点から安全システムを強調したもので、すなわち、信号発信装置、論理演算装置、端末実行装置から構成される安全システムのことです;SIS:Safety Interlock Systemとは、機能的な観点から安全性を重視したシステムであり、特定のパラメータが安全限界に達した際に連動動作が起こり、それによって安全性が確保されるシステムです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.