ターボメータのパルス信号の問題について相談します

2020-02-20View Original

Thread Content

各メーカーの資料を見て混乱してしまったのではないかと思います。 このようなパルス信号を出力する流量計や、その他の回転速度センサーも、すべてパルスを出力します。 例えば流量計の場合、24Vで動作し、このような周波数を出力します。ハイレベルは20Vを超え、ローレベルは1V未満です。これは理解しやすく、デジタル表示器に接続して表示させることができます。次に回転速度センサーも24Vで動作し、ハイレベルは0.7V、ローレベルは0Vで、同じデジタル表示器に接続できます。その他にも、ハイレベルが5Vのセンサーや12Vのセンサーもあります。しかし、受信側としての信号収集器にも、このレベルの高さについて何の要求もないように見えます。では、周波数信号収集器も、このレベルの高さに要求がないのでしょうか?例えば、普段は5Vの高電圧信号を受け取るセンサーを使っているのですが、20Vの高電圧を出力するセンサーを接続しても大丈夫でしょうか。 電子の仕事をしているわけではないんですが、何か概念を間違えているのでしょうか?皆さん、アドバイスをお願いします
Reply #22020-02-21
受信機の説明書を確認し、受信可能な電圧範囲がどれくらいかを知る必要があります。そうでなければ、高電圧を低電圧として接続しても必ずしも信号が受信できず、低電圧を高電圧として接続すると受信機が破損する可能性があります。
Reply #32020-02-21
計測器はパルス信号を出力し、受信するが、マッチングパラメータは基本的に2つある。1つはパルスの電圧範囲で、これはパルス信号の質に関する要件である。もう1つはパルスの周波数範囲で、これはパルスの量に関する要件である。受信側が許容できる受信信号は、この具体的な要件の範囲内でなければならない。
Reply #42020-02-21
センサーの出力がコレクタで、電源が24Vの場合、抵抗を接続することで任意のレベルの信号の高低を実現できるのでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.