横河CS3000システムでのマルチチャンネル信号選択の実現方法を教えてください

2020-02-23View Original

Thread Content

この投稿は最終的に、2020年2月23日16時07分にmeng25810によって編集されました。ヨコガワのシステムでこのような機能を実現するためには、どのようなファンクションブロックを使用すればよいのか、またはどのように実装すればよいのかを教えてください。図はホーニーの機能ブロックで、複数のスイッチ量が対応するアナログ量出力を選択します。
Reply #22020-02-23
もし純粋に選択を求める場合は、SW91機能ブロックを用いて実現できます。
Reply #32020-02-24
SW33、SW91、AS_H、SS_Hがかなり多い
Reply #42020-02-24
複数のスイッチ量で制御選択を行う場合、sw91はswパラメータ0~9を通じてのみ制御選択が可能です。では、問題は、複数のスイッチ量信号を0~9の信号に変換し、sw91のswパラメータを介して制御選択を行う方法をどうするかということです兄さん、アドバイスをください。
Reply #52020-02-24
兄さん、見たよ、sw.0パラメータがある。ありがとう
Reply #62020-02-25
この投稿は最後にsummeredgeによって2020-2-25 14:59に編集されました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.