現場計器のセーフガード接続に関する問題

2020-02-23View Original

Thread Content

現場では3線式の計器がキャビネット内に接続され、そこからAIセーフガード(MTLの3線式セーフガード)に接続されているが、現場の計器は動作していない(計器のディスプレイに表示がなく、電源が供給されていないと判断される)。現場の計器を接続しない状態でセーフガードの電圧を測定すると25Vであるが、現場の計器を接続して電圧を測定すると4Vしか出ない。また、24V電源を現場の計器に直接接続すると、計器に表示が出ます。これはなぜでしょうか? 現場計器は本安計器です。
Reply #22020-02-23
できれば、現場の計器とセーフティゲートの詳細な仕様が一致しているかを確認することが望ましい。同じ三線式でも、必ずしも一致するとは限らない
Reply #32020-02-24
絶縁ゲートの最大出力と現場の3線式計器の出力を見てみましょう……現場の3線式計器の出力が大きすぎて、絶縁ゲートでは対応できないようです
Reply #42020-02-24
記述からすると、出力がマッチしていないようで、セーフガードの出力は計器の要求よりも小さいようです。計器を動かせない。
Reply #52020-02-25
万が一に備えて、本安回路では2線式の計器を直接使用するのが望ましい。3線式の計器は消費電力がそれぞれ異なり、少しでも電力が大きすぎると駆動できない可能性がある。
Reply #62020-02-25
これは新しく追加されたポイントですか、それとも元々壊れていたものですか?
Reply #72020-02-25
接続ミスです。三線式計器の電源、信号、アースの3本の線は、セーフガードを介してシステムに接続する必要があります。電源とグラウンドが合っておらず、現場の計器には表示されない。信号とグラウンドが合っておらず、信号はシステムに導入できない。
Reply #82020-02-25
皆さん、ありがとうございます。メーカーに確認しましたが、おそらくセーフガードの出力と現場の計器が合っていないようです。
Reply #92020-02-25
新たに追加された点で、メーカーはセーフガードの出力が不足していると言っています
Reply #102020-02-25
ありがとう、たぶんこれがその問題です
Reply #112020-02-25
1、セーフガードメーカーに相談する; 2、配線が正しいか確認する; 3、三線式計器には本安型というものはほとんど聞かない。現場の計器が本安型か防爆型かを確認し、防爆型の場合は信号線をインサルレータに入れ、電源は別途供給することを推奨する。
Reply #122020-02-26
1. 現場の計器の位置がキャビネットルームから過度に離れていないかを確認する。2. キャビネットルームから現場の計器までの間に中間接続箱があるか、中間接続端子に接続不良がないかを確認する。接触不良がある場合、接触抵抗が大きくなり、セーフガードの負荷耐力が不足しやすくなる
Reply #132020-12-30
あるプロジェクトで同様の問題に直面しました。セーフガードの出力が不足しており、現場ではセーフガードで3in1の振動プローブを駆動する必要がありましたが、その結果セーフガードが過熱し、キャビネット内で火災が発生しました
Reply #142021-03-04
計装機器メーカーに依頼して適合するセーフガードの型番を入手する
Reply #152021-03-05
電源を現場の計器に接続したら、どうやってイーノセント化を実現するのか?セーフガードはまだ機能しているのか??
Reply #162021-03-09
現場では三線式計器用電源を別の場所から別途供給し、セーフガードへの供給はインパルス型で出力が小さい。(MTL三線式セーフガードはどのモデルですか?)。
Reply #172021-03-15
セーフガードは受動接続方式を採用しており、回路に電力を供給しない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.