超音波合成ガス流量計には温度・圧力補正が必要か

2020-02-25View Original

Thread Content

現在、私たちのやり方は、現場の計測器で標準値を選び、制御システムに送ってから温度と圧力の補正を行うというものです。このやり方が正しいかどうかはわかりません。
Reply #22020-02-25
一般的に、流速によって測定する原理のものはすべて、温度と圧力の補正が必要です。皆さんの流量計の設定時に、ガスの種類選択や圧力選択、温度選択などはありますか?もしそれらをすべて選んで標準立方単位を選べば、DCS側では温度・圧力の補正は不要になります
Reply #32020-02-27
この投稿は、2020年2月27日15時58分に智GEによって最終的に編集されました。1. 超音波流量計は、配管内のガスの流速を測定し、それに配管の面積を掛けることで体積流量を算出します。 2、温度と圧力を超音波流量計に入力して補正しない場合、出力は標準立方メートルではなく体積流量を選択すべきである。 3、上記の値を補正せずに対応する4~20mAをDCSに接続し、システム内で温度・圧力補正を行うことで、得られる結果が標準体積流量となる。 4、現場で補正が行われていない場合、トランスミッターは標準状態に設定されたままとなります(トランスミッター内蔵の圧力・温度補正機能が使用されていない場合)。そのため数値には補正がかかっていませんが、単位は標準状態です。DCSの単位と同じで、数値は異なります。誤解を招きやすい。ですから、標準体積流量ではなく体積流量に設定するのが最善です。
Reply #42020-02-27
“現場計器では標準立方フィートが選択され、制御システムに送られる際に温度・圧力補正が行われます。現場計器の標準立方フィート出力は制御システムにおいても標準立方フィート量として扱われ、再度温度・圧力補正を行うことはできません。そうすると温度・圧力補正の計算が重複し、誤りとなります。
Reply #52020-02-28
私たちは第4のタイプで、境界内に設定された固定補償を選んだ標準的なものです。 そしてシステム内で再び運転条件の圧力と温度に補正されました! これはまさに運転状態での流量ですよね!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.