微差圧計の負圧は大気の風力の影響で変動する

2020-02-28View Original

Thread Content

燃焼炉の微差圧計の負圧が大気の風力の影響で変動するが、これを解決した実績があれば、ぜひご教示ください。現在、負圧管の縮径、負圧管の曲げ加工、送信器に防風カバーを取り付ける処理を行ったが、効果は良くない。
Reply #22020-02-28
1、燃焼炉は適切な負圧を制御することで、炉内の酸素量を適正に保ち、酸素不足による不完全燃焼や、空気が過剰になって燃焼効率が低下するのを防ぎます; 2、負圧は煙道のバッフルや可変周波数誘引ファンの制御に使用される;一部には負圧連動も設けられている; 3、分解炉でも同様の状況が発生し、上司は「炉は豆腐にガスを混ぜて作ったものだ」と言い、強風が吹くと連動して停止するとのことだった。その後同様に、圧力差計の負圧側(大気側)にφ6の細い曲がり管を取り付け(できるだけ多く曲げる)、防風カバーを装着し、内側に断熱材を詰める。主な目的はやはり、風が計器の測定に与える影響を軽減することである; 4、強風は風門を通じてバーナーの燃焼にも確かに影響を与える。つまり、強風は実質的に炉内の負圧に影響を及ぼすため、トランスミッターのダンピング時間を適宜増やすことができる。その後、省エネのための改造が行われ、空気予熱器が設置されたことで、強風が炉内の負圧に与える影響が減少し、強風時の変動もごく小さくなった。負圧制御については、変動時は手動で制御する。 上記の内容は参考までに。
Reply #32020-02-28
空気側の管にスポンジを一本挿入する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.