EJA変動器

2020-03-01View Original

Thread Content

EJA差圧変送器のHartメニューにあるSPセンサーのSPとSP H/L Selectは、それぞれどのような意味ですか?SP H/L SelectのH/Lも変更できますか?
Reply #22020-03-01
あなたが言っているのは、画像の中の内容のことですね
Reply #32020-03-02
上の階でその画像をちゃんと理解できたかわかりませんが、どうやら正負圧室の向きを変更できるようです。この機能は、計器の正負圧室の向きが逆になってしまい、圧力導入管を交換したくない場合に主に使われます。とはいえ、この機能はできるだけ使わない方が良いでしょう。一度設置してしまうと、知識のない人が点検すると誤判断されやすくなります。多くの計器にはこの機能が搭載されていませんが、便利ではあっても正常な操作には支障をきたし、誤判断を招きやすいからです
Reply #42020-03-10
ありがとうございます。横河のメーカーに問い合わせたところ、測定する静圧の範囲は一般的に変更できないとのことです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.