炉が稼働中に根元部分でわずかに詰まりが生じたが、完全には塞がっておらず、液面が上昇した。これは液面計の根元部分のわずかな詰まりが原因だと言う人もいるが、私の考えでは、フランジ圧力差式の液面計なら、どれだけ詰まっていても、わずかな隙間があれば正確に表示されるはずだ。これは液体の伝達の均一性に関連しており、ある人々は液位剤の根元部分がわずかに詰まっているために液位の表示が正確でないのだと分析しています。根元部分が詰まると圧力を受ける面積が減少し、その結果圧力が上昇するからです。皆さん、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。ありがとうございます。
微細な閉塞が圧力測定に影響を与え、この問題はダブルフランジの性能と密接に関連している
詰まりは正確な測定に影響を与えます。わずかな詰まりの場合、実際の液面の変化はそれほど大きくなく、測定に影響しません;実際の液面変動が大きいと、測定が遅れてしまい、正確な測定ができなくなる。
投稿者さん、液位剤とは何ですか?液面を示すための化学薬品ですよね?
個人的には、二重フランジ式液面計の原理というのは、フランジ部分で圧力が伝わることを検出するものだと思います。理論的には、詰まりがなければ測定に大きな影響は出ないはずです。負圧側のダイアフラムに問題がないか確認してみるといいでしょう。私たちの装置では、使用する媒体が変わったため、以前使っていた二重フランジ式液面計の負圧側ダイアフラムが頻繁に破損してしまい、現在ではほとんどが単一フランジ式に切り替えられています。また、機器メーカーに相談してもいいですよ。
膜箱による圧力測定は主に液体の静水圧を検知するもので、膜箱にわずかな隙間があれば圧力を感知できます。海友計器の性能はどの点を考慮して決められているのでしょうか?海友さんにご指導いただきたいです
個人的には、塞がれなければ液面測定に影響は出ないと思います\ud83d\ude1c\ud83d\ude1c\ud83d\ude1c
個人的には、わずかな詰まりであれば通常は液面の測定に影響はないと思いますが、詰まったものが膨張してダイヤフラムを圧迫した場合、測定に影響が出る可能性があります
液面調整剤は200℃の水を使用し、膨張の可能性を排除する。
わずかな詰まりでも、事故の危険因子です!まず微細な詰まりの問題を解決することが最優先事項です。微細な詰まりの問題が解決されれば、同僚との論争も解決に向かいます。
フランジ(ダイアフラム)式の圧力取り出しでは、配管部分が詰まった場合にも測定に影響を与える可能性があります。 詰まり物がダイアフラムに機械的な圧迫を与える可能性があるため、特にダイアフラムと管壁の隙間は、詰まり物が発生しやすい場所です。 言い換えれば、理論上は一部の配管が詰まっても測定に影響しないが、実際に一部の配管が詰まると、すでに何かが機械的にダイアフラムに影響を与えている可能性が高い
詰まり物が液面計の圧力検出用膜に付着していない場合、流量があれば液面の測定は正確に行える。しかし、詰まり物が膜に近接し、膜を圧迫すると、必ず測定誤差が生じる
詰まり箇所とダイアフラムの距離はどれくらいか。非常に近い場合、詰まった物質がダイアフラムの圧力測定に影響を与える可能性がある。接触していない場合、わずかな詰まりは影響しません。