温度変送器のお困りごと

2020-03-03View Original

Thread Content

温度変換器は、入力された抵抗値や電圧を自動的に対応する温度値に変換できるのでしょうか?変換された温度に対応するレンジのパーセンテージに基づいて、対応する電流出力を算出する。さもなければ、温度トランスミッターの4-20mA信号出力はどのようにして算出されるのでしょうか?
Reply #22020-03-03
温度計の基本原理を見てみることをお勧めします。例えば、熱抵抗型温度計の不平衡ブリッジ方式では、測定されるのは電圧値であり、それによって抵抗値を算出します。トランスミッタの機能は、DCSモジュールの機能と同じです。
Reply #32020-03-03
温度変換器とは、入力された抵抗値や電圧信号を対応する4~20mAの電流信号に変換し、表示計器に出力して温度を表示させる装置です。表示機能が内蔵されている変換器の場合は、直接温度を表示できます。
Reply #42020-03-09
温度変換器自体に表示ユニットがない場合、その役割とは抵抗や熱電対のMV値を対応する電流信号に変換し、室内の表示ユニットに送信することです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.