安全計装システムの構成要素にはどのようなものがありますか?

2020-03-06View Original

Thread Content

この投稿は最後に、化工江湖によって2020年3月6日12時42分に編集されました。私はプロセス工学を専攻しています。計器についての知識は皮相的なものだ。最近、SISを学んでいます。安全計装システムは一般的にセンサーサブシステム、ロジックコントローラーサブシステム、アクチュエーターサブシステムで構成されていることを知っています。3つのシステムをさらに細分化した場合、どのような具体的なコンポーネントが含まれるのかは、あまり明確ではありません。センサーは順に、現場計測素子、トランスミッタ、セーフガードを含むべきであり、ロジックコントローラは順に、入力カード、DIカード(2つのカードは同じものですか?)、CPU、DOカード、出力カード(二つは同じものですか?)、アクチュエータには、リレー、セーフガード、制御バルブが含まれる。 以上の理解で合っていますか? 計測器の専門家の方にご教示いただきたいのですが、具体的には順を追って何が含まれるのでしょうか?基本機能とは何ですか?どれが一対一に対応しているのでしょうか?
Reply #22020-03-06
質問です:SIL検算を行う際、センサー、コントローラー、アクチュエーターの境界はどこになりますか?
Reply #32020-03-06
質問です:SIL検算を行う際、3つの部分はどこで区分しますか? ありがとう
Reply #42020-03-06
SIL評価は回路単位で行われます。
Reply #52020-03-06
そう、間違いない。SIFループを計算する際には、センサー、コントローラー、アクチュエータの3つの部分それぞれのPFDavgを計算し、それらを合計する必要があります。文献を見てみたら、例はどれもかなり簡略化されていました。計算時には、測定素子、トランスミッタ、セーフガードの危険故障率を合計してセンサーの総故障率とし、センサーのPFDを算出する場合もある。コントローラーはCPUのみの故障率を計算し、アクチュエーターには電磁弁を含むものと含まないものがある。一体、3つの部分の境界はどこなのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.