相談です。キャビネットルームと制御室の最長距離はどれくらいですか?

2020-03-06View Original

Thread Content

キャビネットルームと制御室の最長距離
Reply #22020-03-06
制御システムは、キャビネット間および制御室間で光ファイバーを用いて接続し、通信制御を行います。理論上、最大距離は光ファイバーとスイッチの距離制限によって決まります。単一モード光ファイバーは理論上数十キロメートル伝送できるため、一般的な距離のニーズには対応できるはずです。
Reply #32020-03-06
もう一つ質問があります。もし制御室とキャビネットルームが現在同じ建物内にあり、その建物には総配電室もある場合、制御室を別の建物に移動させたいのですが、キャビネットルームの場所は変えずに。これは規格の要件を満たしますか?ご教示ください。よろしくお願いします
Reply #42020-03-06
1、これは古い装置のようで、変電・配電室と制御室が一体になっており(SH-3006-2012)、規格に適合していない; 2、制御室を別の建物に移すことは可能だと思われる。正式な設計事務所に設計を依頼することを推奨する。3、現在の制御室の総平面配置における安全距離(GB50984-2014)も十分でないと思われる。外に移してもこの問題は解決できます。
Reply #52020-03-06
VXで18931155795に追加してもらえますか?よろしくお願いします
Reply #62020-03-07
キャビネットルームについては、規格上では変電配電室と一緒に設置してはいけないとは書かれていないようですね?
Reply #72020-03-07
キャビネットルームについては、規格上では変電配電室と一緒に設置してはいけないとは書かれていないようですね。これは規格に違反しており、強電の干渉問題、安全距離の問題、管理上の問題など、考慮すべき点が多いです
Reply #82020-03-07
この投稿は最終的に、2020年3月7日22時11分に智GEによって編集されました。全体を見ると、制御室(操作室やキャビネットルームを含む)は適切ではなく……変電所と同じ建物内に設置すべきではありません。つまり、機器室は変電所と同じ建物内に設置すべきではないということです。
Reply #92020-03-08
どの規格を参照されているのでしょうか?
Reply #102020-03-09
全く問題ありません。今は信号もすべて光ファイバーで伝送されているので、距離は問題になりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.