UPS用に別の部屋が必要か、規格の出典を教えてください。よろしくお願いします
必要です。 関連する規範は以下の通りです:電池室の空調設計については、「民間建築の暖房・換気・空調設計規範」GB 50736-2012の6.3.2項を参照してください。建物全体の排気システムにおける吸気口の配置については、以下の規定に従う必要があります:1.部屋の上部にある吸気口の場合、水素と空気の混合気を排出する目的で使用される場合を除き、吸気口の上端から天井面または屋根までの距離は0.4mを超えてはなりません; 2 酸素と空気の混合気を排出する場合、吸気口の上端から天井面または屋根までの距離は0.1m以下でなければならない。3 空気より密度が大きい有害ガスを排出する場合、部屋の下部にある排気口の下端から床までの距離は0.3m以下でなければならない; 『爆発性環境における電気設備の設計規範』GB50058-2014 4) 封鎖空間において、床面積1平方メートルあたり毎分少なくとも0.3m3の空気が供給されるか、または1時間に少なくとも6回換気される場合、良好な換気状態とみなすことができる。この換気速度は、自然換気または機械換気によって実現できる。 『一般用電気機器の配電設計規範』GB 50055-2011 6.0.8 ——3 充電室は十分に換気されなければならず、自然換気だけでは要求を満たせない場合は機械換気を行い、1時間あたりの換気回数は8回以上とする。 条文説明:我が国の現行業界標準である「電気通信用建築物設計規範」YD/T 5003の規定によると、防爆型の酸性蓄電池が設置されている電池室では、換気回数は1時間あたり5回以上でなければならない。上記の規定を参考にし、電池が充電が進むにつれて腐食性ガスや水素が多く発生することを考慮して、本規格では1時間あたりの換気回数を8回以上と定めている。 【非危険区域:上記の水素漏れ量の計算によると、爆発下限の10%に達するためには、蓄電池を33時間以上継続して充電する必要がある。通常、蓄電池の1回の充電時間は8時間なので、非危険地域の基準を満たすことは容易に実現できます。規格ではここでの換気回数について定めがなく、1時間に1回換気すると仮定しても、水素濃度を爆発下限の10%未満に抑えることができる。】 【データセンターの使用環境において、換気回数に関する規格上の要求は不合理である。】 『電気設備工事 蓄電池の施工及び検査規範』GB50172-2012 3.0.7 蓄電池室には防爆型の照明器具や換気用モーターを使用しなければならず、室内の照明配線は管内に隠して敷設するものとする。また、室内にはスイッチやコンセントを設置してはならない。 電池間の電気設計 「電気設備設置工事 蓄電池の施工及び検査規範」GB50172-2012 3.0.7 蓄電池室には防爆型の照明器具や換気用モーターを使用しなければならず、室内の照明配線は管内に隠して敷設する必要がある。また、室内にはスイッチやコンセントを設置してはならない。
一般的に、高出力のものは別途UPS室が設けられています
通常、UPS用の部屋は別途設置されます。SHT 3006-2012 石油化学プラント制御室設計規格:主な目的:一つ目は電磁的隔離である;二つ目は、UPSとキャビネット間のメンテナンス担当者も異なり、それぞれ電気部門と計装部門が管轄している。分けて管理しやすい。
UPSは管理とメンテナンスのため、別の部屋に設置する必要があります。
10KVA以上は別途電源室を設けること——HG/T 20509-2014より
私は才能がありませんが、あそこに書かれている10KVAとは何でしょうか?
二文字でなければならないというのは、どの規範でそう書かれているのでしょうか
これには必ずしも規格が必要なわけではありません。UPSは生産の安定に関わっており、別の部屋に設置しないと、他の機器への影響や人為的な破損などが生じ、生産に支障をきたします。
HGT 20509-2014 指示計電源設計規格6.3.2
規範としては、これが最適だ。必須というわけではない。
もちろん必要ですよ、せめて3LDKは欲しいですね。
学んだよ。規範的には「宜」と書かれているけど、今では専門家になっているのはほとんどが年配の人たちで、この人たちは必ずしもあなたの説明を聞くとは限らない