E H質量流量計の正しい取り付け方法
Thread Content
この投稿は、2020年3月10日07:34に「明日はもっと良くなる」によって最終的に編集されました。ドイツ製E H型質量流量計の正しい取り付け方法(1)基本的なポイント:センサーと大型のトランスミッターやモーターとの間には、少なくとも0.6mの距離を保つ必要があります。センサーの動作は電磁場に依存しているため、強い干渉電磁場の近くにセンサーを設置することは絶対に避けなければなりません。また、取り付け位置も慎重に選び、振動をできるだけ避けるべきです。 (2)液体を測定する際の取り付け位置 センサーの取り付けは、液体がチューブを満たすようにしなければならず、これによって密度変化が測定精度に与える影響を低減できる。また、プロセスパイプラインを清掃する必要がある場合、設置位置は液体を完全に排出できるようにしなければならない。センサー内部にガスが溜まらないように、センサーは配管システムの最上部に設置しないようにすべきです。 (3)ガスを測定する際の取り付け位置 センサー内部に液体が溜まらないよう、配管の低い位置には取り付けないようにする。 (4)取り付け方向 変換プロセスの要件と既に配置されているプロセス配管の位置が、ほとんどのセンサーの取り付け方向を決定する。センサーの取り付け角度は流量計の動作に影響しませんが、可能な限り以下の点を考慮すべきです: (a)液体を測定する場合、空気が流量管内に滞留しないよう、センサーのケースは下向きに取り付けるべきです; (b)ガスを測定する際は、凝縮水が流量計内に溜まらないように、センサーのケースを上向きに取り付けるべきである; (c)液体スラリーを測定する際は、センサーを旗のように垂直に取り付ける必要があり、これによって粒子が流量管内に堆積するのを防ぐ。プロセス媒体は、ジェットによるチューブの空洞化を避けるため、下から上へと流れるべきである。江蘇恒達計器 (5)流れの方向 どのような流れの方向でも、センサーは流量を測定できる。一般的なセンサーでは、矢印を使って流体の通常の流れ方向を示しています。 (6)バルブ 流量計のゼロ調整を容易にするため、センサーの下流には遮断弁を設置する必要がある。一括処理を容易にするため、センサーと遮断弁は受け入れ容器にできるだけ近くに配置すべきです。センサーと遮断弁の間にはホースを取り付けてはならず、膨張や圧縮によるバッチ間の誤差を避けるためです。また、下流に調整弁を設置することで、媒体の気化や真空化を防ぐことができる。 (7)気液二相流:プロセス媒体によって気液二相流が発生する場合は、センサーのケースを下向きに取り付けるか、垂直な配管に取り付ける必要があります。この取り付け方法により、媒体中のガスが流量計内に溜まるのを効果的に防ぐことができます。 (8)積み込み・降ろし時の計量 積み込み・降ろし時の計量用途においては、センサーのケースは上向きまたは垂直に取り付けるべきである。センサーの下流には、媒体の逆流を防ぐために逆止弁を取り付けるべきです。逆止弁はできるだけセンサーの近くに設置するべきです。場合によっては、プロセス媒体が配管から完全に排出されないことがあり、その際は一般的にフラッグ式の取り付けが推奨されます。アプリケーションの積み込みまたは降ろし時には、できるだけ以下の起動手順に従ってください:(a)センサーの上流および下流に遮断弁を取り付ける; (b)上流弁を閉じる; (c)下部のバルブを一部開く; (d)上流側のバルブをゆっくり開いて空気を排出し、媒体でセンサーを満たす; (e)流量システムが計測を開始したら、下流側のバルブをゆっくりと開き、完全に開くまで行う。 ドイツ製E H型質量流量計の故障対処 ハードウェア故障 誤差が大きくなったり、積算器の表示が点灯しなかったり値が増加しなかったり、ディスプレイに何も表示されなかったりする場合、その原因は以下の通りです:a. 設置が不適切であること。これにより流量計がゼロドリフトを起こすことがあります。例えば、E H型質量流量計がポンプの出口付近に設置されている場合や、センサーの支持力が不足している場合、接続用フランジの溶接が不適切で応力信号が発生する場合、またケーブルが電磁干渉を受ける場合などです。 b. 接続の問題 ディスプレイが点灯しない場合は、積算器の電源ケーブルを確認する必要があります。また、ファウントが溶けている場合は、入力電圧が規定値と一致しているか、交流か直流かが同じかを確認しましょう。また、流量が増加しても積算器が増加しない場合は、積算器の配線を確認する必要があります。積算器に正/逆方向制御機能が搭載されている場合は、流量計の配線を確認すべきです。流量計の配線が正しくないと、逆流時に積算器が増加しなくなります。 c. 試験媒体の変化 測定媒体に気泡の混入、気化、二相流などが発生すると、トランスミッターで警報が表示され、深刻な場合はセンサーが作動を停止します。 d. トランスミッターの故障。 e. センサーの故障。 f. パイプラインのブロー洗浄の問題。 ソフトウェアの問題 E H型質量流量計の故障対処——ちょうど校正が終わったばかりの流量計を設置して使用する際には、現在の運転条件でのゼロ点校正を必ず行う必要があります。流量計内に媒体が満たされている状態で、両端の遮断弁を閉じて初めてゼロ点の校正が可能です。具体的な方法としては、パネル操作、手動操作装置、またはProLinkⅡソフトウェアの使用などがあります。 a. ゼロ点の校正に誤りがあります。 b. パラメータの設定が間違っています。 c. 電源のパルス変動。 D/I/Oの設定が間違っています(必ず測定範囲に注意してください)。 e. 操作ミス