達人に制御ロジックのアドバイスをお願いします

2020-03-11View Original

Thread Content

現場にはポンプがあり、DCSでインターロック停止が設定されている。また、現場のローカル・リモート切替スイッチもDCSに接続されており、リセットボタンもDCSに接続されている。現場には起動・停止ボタンもあるが、DCSには接続されていない。問題としては、もし現場で手動でポンプを停止した場合、DCS側にインターロックがなければすべてがリモート操作に切り替わり、ポンプが再起動してしまうことだ。このような事態は避けたい。どのようなロジックを組めばよいか分からず、ご指導いただける方がいれば幸いです。よろしくお願いします!
Reply #22020-03-11
リモートに切り替えると、ポンプが動き出すの?通常は遠隔操作に切り替えた後で、遠隔起動ボタンを押すべきではないですか? 応急の方法として、現場に緊急停止ボタンを追加することもあります。
Reply #32020-03-11
ポンプの運転状態点と現地遠隔信号点の2つの信号を「与」で論理積し、ポンプの制御連鎖をリセットする
Reply #42020-03-11
リモート起動がオンタイプかオフタイプかを確認してください。通常はオンタイプであるべきです。そうであれば、リモートモードに切り替えても、リモート起動によって送信されるのはパルス信号のみで、ポンプが起動するだけで、リモートになった瞬間に自動的に起動することはありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.