熱力施設のデータ遠隔送信問題

2020-03-12View Original

Thread Content

熱供給施設内には4基の加熱ユニットがあり、各ユニットには制御盤が1台ずつ設置されている。この制御盤のデータを、どのようにして熱供給ネットワークの監視センターに送信するのか(個別に送信するのか、それとも一括して送信するのか。個別に送信する場合はどのように、一括して送信する場合はどのように)
Reply #22020-03-13
都市の熱供給施設ですか?もしそうなら、VPN
Reply #32020-03-13
熱供給施設では、4台の制御キャビネットは近くにあるべきであり、1台の制御キャビネットを使用することを推奨します。一般的な制御盤にはRS485インターフェースが用意されており、1台のPLCでデータを収集し、GPRSを経由して監視センターに送信します。制御盤にRS485インターフェースがない場合は少し面倒で、各パラメータに信号分配器を追加する必要があり、コストが高くなります。4台の制御キャビネットが離れている場合は、各制御キャビネットに1台のPLCを設置します。@幽嵐_MHBU、現場の状況についてもう少し詳しく教えてください
Reply #42020-03-13
各制御キャビネットはすべてPLC制御キャビネットで、1台あたり約50点のセンサーが搭載されています。現在、各キャビネットのデータを監視センターに送信する必要がありますが、どうすればよいでしょうか
Reply #52020-03-14
もし彼らの制御盤内のPLCに余っているRS485インターフェースがあれば、こちらでは通常、シーメンス200SMARTを1台使用して、RS485インターフェースを通じて彼らのPLC4台のデータを取得します。そして、それぞれのPLCに2、3、4、5といった異なるデバイスアドレスを割り当て、通信プロトコルに従ってデータを解析し、シーメンス200SMARTに保存します。深セン宏電DTUを再配置し、監視センターに送信する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.