ブリッジのスパン接続について

2020-03-16View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。現在、当社の安全監督局の検査で、ブリッジケージの接続板にスパークプルーフ処理が施されていないと指摘されました。しかし、彼らはそれに関する規格を示してくれませんでした。私もインターネットで調べてみましたが、亜鉛メッキされたブリッジケージの接続部に必ずスパークプルーフ処理を行うべきだという規定は見つかりませんでした。皆さんの会社では、現在どのように対応しているのでしょうか?何か規範的なものがあるのでしょうか?現場環境は爆発危険地域2区です。
Reply #22020-03-16
でも、この資料では亜鉛メッキのケーブルトレイは必ずバイパス接続しなければならないとは書かれていません。緩み止めナットを取り付けていればバイパス接続は不要だと解釈してもよいのでしょうか?
Reply #32020-03-16
この規格はどこから来たのですか、ありがとうございます
Reply #42020-03-16
接地スパークを行うのはとても簡単なことです。わざわざ専門家たちと議論する必要はありません。
Reply #52020-03-17
接地線が見当たりません。通常、ケーブルトレイメーカーはこれを同梱しています
Reply #62020-03-17
クランプで固定せず、直接ワイヤーでカバープレートを固定する。
Reply #72020-03-17
専門家が指摘したのなら改善しなければならず、安全問題は常にそうです。うちの工場もこのように改善しました
Reply #82020-08-11
GB 50303ですが、彼のスクリーンショットを見る限り古い基準のもののようで、新しい基準では第11条にあります。
Reply #92020-08-11
以前、現場ですべてのブリッジケースのカバープレートがワイヤーで固定されており、クランプは使われていないことに気づきました。監理も何も言わなかった

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.