計器バルブ信号変換

2020-03-16View Original

Thread Content

皆さん、質問があります。計装用バルブに電気信号が送られ、その信号はポジショナーに届きますが、ポジショナーはどのようにしてその電気信号を空気量に変換するのでしょうか?4~20mAの電流と0.5MPAの計装用空気圧は比例関係にあるのでしょうか? バルブは最終的にどのようにして固定位置に設定されるのでしょうか? その中にはどのような比率調整があるのでしょうか?皆様のご指導をお願いします
Reply #22020-03-16
調節器が位置決め装置に電気信号を送り、位置決め装置はその電気信号をバルブの動作に必要な空気信号に変換します。この空気信号は電気信号と比例関係にあり、例えば4~20mAの電気信号を0.02~0.1MPaの空気圧信号に変換してバルブを動作させます。
Reply #32020-03-16
計装用空気圧は一般的に0.5MPaで、4~20mAは0.5MPaの圧力と対応関係にあるのでしょうか?
Reply #42020-03-17
まず、電磁変換器が空気圧アンプのシャッターに接続されており、ここではレバーの原理が利用されている。4-20mAの電流が電磁石の吸引力に変換され、コアのストロークが変わることでシャッターとノズルの間隔が変化する。次に、ノズルとシャッターの間隔の変化は空気圧アンプの流量制御に影響を与え、空気調節バルブの出入りする空気量を制御し、それによってバルブの開度を調整する。
Reply #52020-04-07
投稿者さんが言っているのはスマートポジショナーですか、それとも機械式ポジショナーですか?もし後者であれば、私の最初の投稿「YTC-1000Rポジショナーの仕組みについて」をご覧ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.