外部取り付け型の液面計の利用はますます広がっており、導入時の調整過程でいくつか問題が発生することがあります。これらの問題に対して、定華電子のエンジニアが皆様の悩みを解決します。ぜひ一緒に知識を深めましょう:
現象1:計器に「- -」という2本の横線が表示される
原因:通常、P……状態でパスワードを入力している際に発生し、パスワードの入力ミスを示しています。 解決方法:正しいパスワードをもう一度入力してください。 http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=93f81ad0a5b7d0a27bc90495fbee760d/6969e2dce71190ef480ae4bdd91b9d16fcfa60b8.jpg 現象2:計器が長時間にわたって「-」のまま表示される、または常に「-」の状態が続く。信号の自己診断および最適化処理中に停止が発生する(または特定のデータのまま推移し)、90秒以内に最適化を完了できない。 原因:信号が弱すぎるか、信号がない。 調査方法:1.空の缶の状態や視界外の部分は処理しない; 2. 液面センサーの配線が正しいか確認する; 3. パラメータが運転条件の情報に合致しているか確認する; 4. 液面センサーの位置を再設置する。 http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=172379d5fe50352ab16125006342fb1a/40f329dca3cc7cd9a0c042bb2e01213fb90e9144.jpg http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=c50438991d46f21fc9345e5bc6256b31/5a5c3df23a87e95027e4850e07385343faf2b4ba.jpg 3、測定プローブが正常かどうかを判断するには? 3.1. プローブの正負極抵抗が400KΩ±5%であり、正常範囲にない場合はプローブのハードウェア故障を示します。 3.2. プローブを外し、耳をプローブのコアに近づけると、プローブが動作する際にダダダという音がします。 4、ホストのハードウェアが正常かどうかを判断するには? ホストが正常な場合、全体の電流は110~170mAの範囲内です。そうでない場合は、ホストのハードウェアに問題があると判断されます。 5、計器の表示誤差はどう対処すればよいですか? 5.1. 固定偏差の場合は、実際の偏差の大きさに応じて移行量(3#パラメータ)を変更する。 5.2. 低液位の偏差や液位上昇の偏差が大きくなるなど、固定されていない偏差の場合は、まず液体特性係数(6番パラメータ)を変更し、液位を校正プローブよりも高くする必要があります。そうすると、計器が自動的に校正を行います。 5.3. 遠隔側の偏差:現場での表示は一致しているが、制御室での表示に偏差が生じる状況。一般的には、測定範囲の設定の違いが原因です。測定範囲の設定が一致しているか確認する必要があります。 5.4. 液面の2倍表示:液面計は実際の液面高さの整数倍として表示し、一般的には2倍となる。例えば実際の液面高さが1メートルの場合、液面計では2メートル前後と表示される。この状況は、一般的に空のタンクへの給料工程や液面が低い時に発生します。給料時に発生する問題は、計器の自動リセット機能によって解消でき、必要に応じて手動でリセットすることも可能です。低位で2倍になり、手動による整復が効果しない場合は、プローブの取り付け位置を変更してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.