外部取り付け型水位計の調整における問題点と解決策
Thread Content
外部取り付け型の液面計の利用はますます広がっており、導入時の調整過程でいくつか問題が発生することがあります。これらの問題に対して、定華電子のエンジニアが皆様の悩みを解決します。ぜひ一緒に知識を深めましょう:現象1:計器に「- -」という2本の横線が表示される
原因:通常、P……状態でパスワードを入力している際に発生し、パスワードの入力ミスを示しています。 解決方法:正しいパスワードをもう一度入力してください。 http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=93f81ad0a5b7d0a27bc90495fbee760d/6969e2dce71190ef480ae4bdd91b9d16fcfa60b8.jpg 現象2:計器が長時間にわたって「-」のまま表示される、または常に「-」の状態が続く。信号の自己診断および最適化処理中に停止が発生する(または特定のデータのまま推移し)、90秒以内に最適化を完了できない。 原因:信号が弱すぎるか、信号がない。 調査方法:1.空の缶の状態や視界外の部分は処理しない; 2. 液面センサーの配線が正しいか確認する; 3. パラメータが運転条件の情報に合致しているか確認する; 4. 液面センサーの位置を再設置する。 http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=172379d5fe50352ab16125006342fb1a/40f329dca3cc7cd9a0c042bb2e01213fb90e9144.jpg http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=c50438991d46f21fc9345e5bc6256b31/5a5c3df23a87e95027e4850e07385343faf2b4ba.jpg 3、測定プローブが正常かどうかを判断するには? 3.1. プローブの正負極抵抗が400KΩ±5%であり、正常範囲にない場合はプローブのハードウェア故障を示します。 3.2. プローブを外し、耳をプローブのコアに近づけると、プローブが動作する際にダダダという音がします。 4、ホストのハードウェアが正常かどうかを判断するには? ホストが正常な場合、全体の電流は110~170mAの範囲内です。そうでない場合は、ホストのハードウェアに問題があると判断されます。 5、計器の表示誤差はどう対処すればよいですか? 5.1. 固定偏差の場合は、実際の偏差の大きさに応じて移行量(3#パラメータ)を変更する。 5.2. 低液位の偏差や液位上昇の偏差が大きくなるなど、固定されていない偏差の場合は、まず液体特性係数(6番パラメータ)を変更し、液位を校正プローブよりも高くする必要があります。そうすると、計器が自動的に校正を行います。 5.3. 遠隔側の偏差:現場での表示は一致しているが、制御室での表示に偏差が生じる状況。一般的には、測定範囲の設定の違いが原因です。測定範囲の設定が一致しているか確認する必要があります。 5.4. 液面の2倍表示:液面計は実際の液面高さの整数倍として表示し、一般的には2倍となる。例えば実際の液面高さが1メートルの場合、液面計では2メートル前後と表示される。この状況は、一般的に空のタンクへの給料工程や液面が低い時に発生します。給料時に発生する問題は、計器の自動リセット機能によって解消でき、必要に応じて手動でリセットすることも可能です。低位で2倍になり、手動による整復が効果しない場合は、プローブの取り付け位置を変更してみてください。