シーメンスバルブポジショナーの配線問題

2020-03-16View Original

Thread Content

3と8を接続し、56をショートさせて、24Vの電源を接ぐと液晶画面が点灯しますが、数秒で消えてしまい、焦げたような臭いもします。焼けたのかもしれませんが、なぜでしょうか。
Reply #22020-03-16
接続されているのは3と8で、56はショートしています。2線式の接続方法はあなたの言う通り正しいですが、24V電源を接続するというのはどういう意味ですか?DCSのAOチャネルに接続すべきです。もし本当にあなたが言うように24V電源に接続した場合、電流が大きすぎて計器が焼損してしまいます。
Reply #32020-03-16
確かにDCSセーフガードから電源を供給すべきだった。当時はまず接続して試してみようと思って、それを忘れていた
Reply #42020-03-16
この場所はくさった匂いがする。。。
Reply #52020-03-17
数千ドルでなくなってしまう。ボードは使えなくなるが、他の部品は予備部品として使える。
Reply #62020-03-17
原則的な初歩的な間違いだ。2線式では4-20mAの信号しか接続できず、電圧はおよそ5V。授業料を払わないなんてあり得ない
Reply #72020-03-17
これ。。。 24Vを接続するなんてありませんよ、接続されているのはすべて信号発生器です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.