ホーニーPKS出力初期化障害解決

2020-03-16View Original

Thread Content

ホーニーPKSシステムのAO出力信号において、現場で接続される装置はヒーター用の出力制御装置であり、その間にはセーフガードが設置されて隔離されている。運転中にDCSでチャネルの初期化が発生すると、再接続しても復旧しないため、まずそのチャネルをINactive状態にし、その後Active状態にすることで故障は解消される。何度も発生しており、原因がはっきりしません。皆さん、どうかアドバイスをお願いします!
Reply #22020-03-17
初期化とはオープン回路を出力することで、AO出力の配線や関連機器がすべて回路から切断された設定かを確認してください
Reply #32020-03-27
接続は良好で、再接続しても故障は解消せず、依然として電流を供給できません。チャネルを一度再アクティベートしないと、正常に出力できません。
Reply #42020-03-27
私たちもこのような問題に遭遇したことがあります。様々な方法を試した末、最終的にはカードを交換することで解決しました。
Reply #52020-03-28
まず、モジュールのチャネルの問題なのか、回路の断線なのかを確認してください。回路の断線が原因でこのような問題が発生するのであれば、それは異常です。モジュールの問題である場合は、以下の説明をご覧ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.