防爆エリア用のケーブルは、柔軟なチューブを通さずに使用できるか

2020-03-19View Original

Thread Content

防爆エリアのケーブルは、フレキシブルチューブなしで使用できますか?規格によるサポートが見つかっていません。でも、多くの企業がこうしているの?達人にお聞きします!
Reply #22020-03-20
私も関連する規格は見つかりませんでしたが、検査に来た専門家も認めてくれました。自己制御用の設置図集にも設置図があるが、防爆エリアのケーブルには防爆ホースは接続されておらず、防爆グランドフィットが接続されている。現在、このような方法を支持する専門家は見当たらず、常に防爆性がない、安全でないと言われ、専門家に説明することもできない。設計院の人々も困っている様子だ。
Reply #32020-03-20
柔軟なチューブは装着しなくてもよい。計器や配線箱などが防爆要件を満たしていれば、シールジョイント(グランド)も含まれます。実際、フレキシブルチューブ自体にはケーブルを保護する機能しかなく、危険区域と安全区域を隔離する機能はありません。海外の多くのプロジェクトでは、ケーブルを直接敷設しています。また、非ケーブルアーマードケーブルも同様に直接敷設できます。
Reply #42020-03-24
防爆エリアの配線は、防爆配線ボックスに接続しておけば問題ありません
Reply #52020-03-26
ケーブル接続部の防爆には現在、2つのタイプがあります。1つはグランとも呼ばれる防爆ケーブルシールジョイントで、もう1つは防爆隔離シールジョイントで、ヤンジャオトウとも呼ばれます。グランは電気機器のインターフェースに直接接続され、この防爆構造はグラン自体に備わっているため、別途防爆用のフレキシブルチューブを接続する必要はありません。たとえ接続しても防爆上の効果はなく、見た目の美観を高めるだけです。ヤギの角型コネクタの取り付けには、まず電気接続口に防爆用の柔軟なチューブを使用し、その後ヤギの角型コネクタを接続します。ヤギの角型コネクタの内部には防爆用のセメントを詰めますが、電力規格上防爆距離を450ミリメートル以下にしなければならないため、この方法はほとんど使われなくなっています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.