制御の専門家の皆様、DCSシステムは運転状態や故障信号を出力できますが、SISシステムも運転状態や故障信号を出力できるのでしょうか。
Reply #22020-03-20
オーナーの出力信号は、別のシステムに接続されるのか、それとも操作ステーション上で運転状況やアラームを表示するだけなのか?
Reply #32020-03-20
一般的なDCS、SIS、CCSなどの制御システムには、コントローラーやIOカード、通信カードなどの故障信号をそれぞれ示す自己診断出力アラームが備わっている。
Reply #42020-03-20
どちらも可能で、まるで一つのチームで二つのブランドといった感じです。
Reply #52020-03-20
できる!しかし、動作モードが異なります。DCSは連続モードで、SISは低、高、連続の3つのモードがあります。DCSは設定上ではSIL1レベルに達していても、実際にはSISの連続運転モード下でのSIL1レベルには達しません。残念ながら、多くの人が知りません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.