安全弁スタンバイ連動設定

2020-03-20View Original

Thread Content

システムには重要なバルブがあり、そのバルブの安全連動装置は下図の通りです。なぜアナログ値を設定するのでしょうか?アナログ値とは数字の0%~100%のことで、デジタル値は2つあります。ある人は、デジタル値とはリミットによる色変化のフィードバックだと言います。コンピューターが完全に稼働しているときは緑色で、完全に停止しているときは赤色です。なぜ2つあるのでしょうか?それはより安全にするためです。5つ接続しても構いませんが、????????????図に示されているこのような安全連動条件がよくわかりません。皆さんのご指導をお願いします。なぜバルブを安全連動装置に組み込む際にこのような設計にするのでしょうか?このような設計は主にどのような点を考慮しているのでしょうか?また、このような設計の重要性とは何でしょうか?
Reply #22020-03-21
\ud83d\ude1c\ud83d\ude1c\ud83d\ude1c自分で1つ上げる
Reply #32020-03-22
スイッチ量とは何でしょうか。アナログ量は偽物なのでしょうか
Reply #42020-03-23
LL90%のバルブは完全に開いていない状態です。3対2で設定するのは、計器の誤報による停止を防ぐためです。5つに設定すればもちろんさらに良いのですが、コストが上昇します。また、3対2なら計器の誤報問題を回避できるので、これ以上選択肢を増やす必要はありません。スラリーサイクルバルブの原理も同じです。
Reply #52020-03-23
投稿者さん、そう考えるなら、なぜタンクにはアナログ式の液面計があるのに、さらにデジタル式の液面スイッチを追加するのでしょうか。安全連動装置だと言ったでしょう。もちろん安全のためで、異なる測定方式の計器を選ばなければなりません。また、投稿者の質問が理解できません。ここでのデジタル信号とアナログ信号はバルブの連動ではなく、液面や流量の連動であるはずで、バルブは連動制御のポイントであるはずです。なぜ同じアナログ値を使って3対2にできないのかというと、信頼性の問題か、あるいはコスト的な理由だと思います。5対2なら可能ですが、コストも安全性も向上しますが、本当にその必要があるのでしょうか?
Reply #62020-03-26
1つの液面計はアナログ値で表示され、2つの液面スイッチはデジタル値であり、これらが合わさってインターロックロジックを構成している。液面がLL90%またはHH10%になり、かつ2つの液面スイッチのうち1つまたは2つが作動した場合、少なくとも1つが作動し、3つの信号のうち少なくとも2つが作動する条件が満たされ、インターロックが実行される。インターロックロジック図を確認することを推奨する
Reply #72020-04-06
詳しく説明すれば、数千語書いても終わらないかもしれません。君も計測器の専門家じゃないんだろう。 最終的に表れるのは信頼性と利用可能性であり、その中には経済性とリスクの関係も含まれている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.