一、PICA3001は圧力警報装置で、SV値は0.8MPaに設定されています(通常は0.73~0.736)。圧力制御にはPV3001-1およびPV3001-2のバルブ開度がシリアル調整されており、安定性を確保するために手動制御が行われています。どなたか、自動制御にする方法を教えていただけませんか?また、現在の状態ではバルブ開度が使用に支障をきたさないようにしたいです
この投稿は最後にjlshnlhjによって2020-3-22 11:58に編集されました。まず、SPLIT(C言語のモジュール)とPV3001-1、PV3001-2の関係を明らかにしましょう(どちらもMにあります)。この設定が見えないので、後のアドバイスはどれも信頼できない。 また、PV3001-1およびPV3001-2のスイッチに関する工程上の制限があるかどうかも確認する必要があります。
PICA3001の出力はSPLITを経て2つの信号に分かれ、それぞれPV3001-1およびPV3001-2に送られる。サブコントローラーは見当たらず、この図は圧力ステップ制御アラームシステムのようだ。
これは区間別だね。2バルブは手動で、1バルブだけ制御すればいいんだよね
連絡先を教えていただけませんか?相談したいのですが
連絡先を教えていただけませんか?相談したいのですが
これは圧力ステップ制御アラームシステムで、SV値とPV値を同じに設定し自動モードにすると、1番および2番のバルブは動作しません
これは圧力ステップ制御アラームシステムで、SV値とPV値を同じに設定し自動モードにすると、1番および2番のバルブは動作しません
SVとPVの値が同じに設定されている場合、コントローラの偏差はゼロとなり、2つの制御バルブはもちろん動きません。
この投稿は最後にjlshnlhjによって2020-3-24 11:12に編集されました。もう伝えましたが、PV3001-1とPV3001-2の両方ともM(つまり手動)で、まだ理解していません。また、計器のパネル上で「MAN」の右側にある「IMAN」という表示を見ましたか?それは「Initialization Manual Mode」(後方からの切断状態)を意味します。SPLITモジュール(Cにあります)にも、INからOUT1/OUT2への信号の通断を制御するスイッチSWがあり、2つの出力路にはレンジ変更も可能です(そのため、M位置にあるPV3001-1およびPV3001-2というバルブが、開閉時に何らかの制約があるかどうかを確認する必要があります)。ここにはおそらく各1つずつMLDモジュールがM状態にあるでしょう。さらに複雑な場合には、ST16がバックグラウンドで計器の状態を管理している可能性もあります。おそらくあなたはヨコガワのシステムにあまり詳しくないので、装置が正常に動作している現在、操作を行うことはお勧めしません。紐を解くには紐を結んだ者が必要、インストルメントパネルの設定を送信しよう。やはり同じことです。設定が見えない以上、後のアドバイスは信頼できません。罠にはまるように誤らせることさえある。 実際、ヨコガワシステムを理解しており、かつそのループが以前に正常に動作していた場合(PIDも調整済みであれば)、上記の表示情報をもとにチェックを行い、ループを復活させてIMAN状態から脱出させることができます。また、メイン調節器30PICA3001はMモードでも2つのバルブを動作させることが可能です。その後はPIDパラメータのチェックやAUTを行い、必要であればPIDパラメータを再度調整します。 上記は、1階のフローチャートに記載されている情報のみに適用されます。
申し訳ありません、この分野に触れ始めたばかりで、技術も未熟です。大変お世話になっています
これは分割制御で、まずどのように分割するかを明確にし、次にメインコントローラーPIC3001のMV値がいくつになるべきかを計算します。まずA点とB点をもとにメインコントローラーのMV値を算出し、入力した後、2つのサブメーターをカスケード接続し、その後メインメーターを自動モードにします
師匠、これがバックエンドのロジック図で、圧力制御は2つのルートに分かれており、それぞれ1つのバルブで制御されます
分程制御のタイプにはこれらがあります。お使いの計器が具体的にどのタイプかを確認するか、あるいはご自身の工程に合わせて判断してみてください
センサー1つ、制御対象2台、これはシリーズではなく並列のように見えますね。
この投稿は最後にjlshnlhjによって2020-3-27 08:50に編集されました。「……ここにはそれぞれM状態のMLDモジュールが1つずつあるかもしれない」と、やはりMLD-SWです。 まず、2つのバルブ30PV3001-1と30PV3001-2の間の開閉に制限や拘束、ステップ関係、比例関係があるかどうかを明確に把握する必要があります。(現在、2つのMV値は40%、48%で異なっている)制御方式を十分に理解し、特に30SPL3001(SPLITモジュール)のSWの制御方式の位置(通常は3)が、2つのバルブの(拘束、ストローク、比例)との関係に関連していることを把握する必要がある。 チェック:ST16などの他のバックグラウンド関連の実行モジュールがないことを確認する。MLD-SW:1. GAI値とBIAS値は、通常それぞれ1,0である。そうでなければ、自分で関係を導き出すこと。 2.設定において、ステップダウン制御はAUTまたはCASに設定され、ステップダウン操作時にはそのモードに切り替える必要がある。(AUTに設定している場合、操作時にCASに切り替えても効果はない)SPLIT:1.レンジ変換は通常ここで設定する。 操作: 現在、2台のMLD-SWはM状態で、30PICA3001もM状態です。 1.30SPL3001(SPLITモジュール)のSW設定コントロールパターン位置(通常は3)。 2. 30PV3001-1と30PV3001-2のMVをそれぞれゆっくり調整し、制限、拘束、分程、比例関係を満たすようにする。(40%、48%で条件が満たされている場合、このステップは省略可能)。 3.30SPL3001(SPLITモジュール)をCに設定(モジュールはシリーズ接続)。 4.30PV3001-1および30PV3001-2モジュールはそれぞれAUT/CASに設置する。 この時、30PICA3001(メインPID)のパネル上で、「MAN」の右側にある「IMAN」が消えます。30PV3001-1および30PV3001-2は、30PICA3001(メインPID)のMVを使用して調整します。 5. 30PICA3001(メインPID)のP、Iパラメータを確認します。 6.SV設定値を変更し、PV値がSVに近づいたら、30PICA3001(メインPID)モジュールをAUTに設定する。(このモジュールはSV追跡が行われていません)。 7. 注意深く観察し調整し、P,Iパラメータを修正する。 上記は、1階および15階の図に示されている情報にのみ適用されます。
30PICA3001(PIC)の出力は30SPL3001に送られ、具体的な分割状況に応じて30SPL3001内で信号が分割される。分割された2つの信号はそれぞれ30PV3001-1および30PV3001-2に送られ、30PV3001-1と30PV3001-2はそれぞれZ023105およびZ023106にフルスケール信号を出力し、2つの制御バルブを駆動する。 分割信号とは、フルスケール信号をいくつかの区間に分けるもので、この例では2つの区間に分けられています。 具体的な分割信号には3種類あり、すなわち分割点の決定問題である。一点で分割する場合、その点で前のバルブが完全に開いたり閉じたりした後に、後のバルブが開いたり閉じたりする; 分割点付近には信号のカバー範囲があり、つまり前のバルブがほぼ全開または全閉になると、後のバルブが開始して開閉し、このカバー範囲内では2つのバルブともに開度を持つ; 分割点付近には信号のデッドゾーンがあり、すなわちその点で前のバルブが全開または全閉した後、一定時間が経ってから次のバルブが開閉する。 分割制御用の2つの制御バルブの選択肢は、2つのバルブを同方向にするもの、つまり2つともエアオンまたはエアオフにするものです; 2つのバルブは逆方向で、つまり気開+気閉、または気閉+気開となる。 SPLITモジュールの分割信号方式とは、そのモジュール内で信号のゼロ点と信号の傾きを調整するものです。例えば、分割点を50%の位置で設定して分割する場合、30PV3001-1は入力が0~50%の間のときに出力が0%~100%となり、30PV3001-2は入力が50%~100%の間のときに出力が0%~100%となります