アラームデッドゾーンとは何ですか?

2020-03-22View Original

Thread Content

誰か、簡単に説明してもらえませんか?自分でいくつか答えを調べてみたんですが、やはり理解できません
Reply #22020-03-22
この投稿は最後にjlshnlhjによって2020-3-23 10:28に編集されました。こう言えばわかりやすいでしょう。ある圧力が0~1.5MPaの範囲にあり、1MPaでアラームが発報されます。本来ならPV≤1MPaであればアラームは解除されるはずですが、プロセスがまだ安定していないために、PVが1MPa付近を何度も上下に振動し続けることがあります。その場合、アラームシステムは絶えずアラームを発することになります。このような状況を防ぐため、システムの警報状態からの復帰値を1スケール×2%(2%~5%MPaに設定可能)、つまり0.97MPaとしています。これは、PVが

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.