S7-300について質問があります

2020-03-24View Original

Thread Content

この投稿は最後にwarewoodによって2020-3-24 15:26に編集されました。こちらにはS7-300シーメンスPLCを使用したシステムがあります。下に4つの拡張キャビネットがあり、モジュールは合計30個です。PC側はWIN7-32ビットシステムで、WINCCバージョン7.0です。 現在、次のような状況が発生しています。突然、画面に感嘆符が表示され、すべての操作ができなくなり、STEP7もオンラインにならないのですが、ネットワークのPINGは正常です。CPUを再起動しないと正常に動作しません。1週間も続くことはよくあり、短ければ数時間、長ければ数日です。CPUと通信モジュールを交換しても、依然として発生する。また、正常に動作しているときにはある画面にデータ表示の感嘆符が現れますが、数秒後には正常に戻ります。現場では設計上の理由で2メートル以内にいくつかのインバーターがあります。最後の下部構造の作業から100日が経過しました。その間、CPUのSF赤ランプが点灯していましたが、システムが正常な時にチェックプログラムを実行するとCPUに不具合があるにもかかわらず正常に動作していました。今回CPUを交換した後も同じ不具合が続いています。 どなたか熟練者の方に故障の原因を分析していただけないでしょうか。よろしくお願いします!
Reply #22020-03-24
診断情報を確認し、エラーコードを送ってもらう必要があります。そうでなければ具体的に分析することはできません。CPUを交換しても問題が解決しない場合、他のハードウェアのエラーが原因である可能性もあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.