Thread Content
工程の人はいつも流量計が正確でないと言っている。現場で流量計を確認したところ、正常で、わずかに変動がありました。 工程部には流量計に問題はないと伝えたのに、検査をさせられました。 工芸の人とどうやってコミュニケーションを取るか?
説明書と規定を、彼のオフィスのドアに貼っておきなさい。
生産の後方支援部門として、運命を受け入れるしかないな。いつでも対応します。
流量計自体には誤差があり、工程を担当する人の多くは計器を使いたいと思いつつも信頼していない。その主な理由は、彼ら自身が計器の仕組みを理解していないからだ。
彼に、工程の変動は流量計とは関係がないこと、または別の流量計で校正して証明してみるよう説明する
こんなことは、上司に見てもらえばいい。彼なら問題ないって言うだろうし、何も言わないはずだ。結局のところ、上司が言ったんだからね:lol
まず、あなたが言っているのは質量流量計のことでしょう。質量流量計自体にはほかに問題はありません。もしプロセス側で正確性に疑問があるなら、分解して検証するための条件を提供させればいいのです。予備の計器があれば、それに交換するための条件を提供すればいいだけです。説明することなんて何もありません。プロセス側が条件を提供しないのは彼らの問題です。条件を提供して検証報告書を見せれば、計器の正確性が証明されますよ
誰が悪いとは言えない。工程については計装を少し理解しておくべきで、計装については工程を少し理解しておくべきだ。それに比べて、計装が工程を理解している方が、お互いの理解や文句を言うよりも問題解決に役立つ。一般的に、計測器が自らの測定結果に問題がないと断言するのは根拠を得るのが非常に難しく、流量計のようなものではなおさら証明が困難であり、特に精度が高く求められる場合はそうです
まず、流量計が正常に動作しているか、パラメータの設定に問題がないか、取り付けに問題がないかを確認する必要があります。これらに問題がなければ、その計器は正常に機能していると言え、工程側で調べてもらいます
ダンピング時間を大きくし、可能であれば携帯型超音波流量計で確認して、工程責任者に見てもらい、本当に変動がないことを確認すれば、彼も何も言わなくなる
現場での設置に誤りがないか確認し、実際のプロセスパラメータが流量計の選定要件を満たしているかをチェックします質量流量計は温度や圧力の影響を受けないが、配管の振動や前後の圧力差の変化は、質量流量計の表示に影響を与える。私はプロセス担当なので、これ以上は言えない:lol
ボスはわからないと言っているが、何か理由があるはずだ。まずは計器を自分でチェックしよう。 もし孔板を使用する場合は、実際の操作温度・圧力から密度を求め、それに基づいて差圧を逆算すれば、かえってより簡単になります。工学では一般にボイルの法則が認められているよね。 質量流量計ですが、インジケーターの質量(単位)の読み値を確認し、DCSの読み値と比較して、一致するかどうかをチェックしてください 多くの例がありますが、流量計の校正テスト時に設定パラメータを変更してしまい、特にガスの場合は密度補正値も変えてしまうことがあります。もしDCSがNM3で値を表示する場合、両者の数値は一致しなくなります。たとえDCSの表示値が「非常に安定」していてもです。。。。。 表頭は実際の品質測定値で、そのままの姿です。。。。
この投稿は最終的にhfrsによって2020-5-18 10:22に編集されました。投稿者は、流量計の精度についてどこからその自信を持っているのでしょうか?さあ、質量流量計の選定計算や設置調整について説明してください。
キャンセル時に発生するノイズが鋭いピークなのか平らな形状なのか、ダンピング定数、ノイズレベル、デッドタイム、接地線の信頼性など、これらはすべて調整することで改善できる。これは経験に基づいて判断するもので、実際の故障については現場で確認しなければ正確な結論は出せない