システム連動バルブの強制動作

2020-03-31View Original

Thread Content

計装プログラムによるバルブの操作は、通常は定められたプログラムに従って行われます。プログラムの実行に問題が生じると、処理が進まなくなります。その場合、一般的には計装用DCSに連絡して、強制的にバルブに電力を供給させます。これはなぜでしょうか?????????????????一般的に、制御用バルブはプログラムによって動作します。単独でバルブをテストする場合は、計装装置を使ってバルブに電力を供給し、中央制御装置で調整を行いますが、これは計装装置のバックエンドでどのように設定するのでしょうか?皆様のご指導をお願いします
Reply #22020-03-31
ダメです。それは一連のプログラムなので、強制する必要があります。この強制の操作方法がわかりません。そのような操作を行う理由は何でしょうか?
Reply #32020-03-31
この投稿は最後にCHANGBAISHIによって2020-3-31 16:41に編集されました。これは具体的なニーズ次第です。 例えば、このバルブをプログラムで制御するには電力が必要で開くのですが、故障のためプログラム通りに開かないのです。それには、起動できない原因を分析する必要があります。 おお、ここでは電動バルブか空気圧バルブかも区別されているんだね。 空気式バルブの場合、電磁弁に問題があるときは手動で電源を制御でき、バルブ本体には操作用のネジがあります。電源を切ってプラグを抜く必要があります。電磁弁の部品が損傷した場合は、電力が供給されなくなった際にバルブを閉じ、電磁弁を交換することができます。また、コントロールプラグインの不具合についても、議論しやすいように、図解や部分拡大図があると最適です。 バックエンドの設定については、出荷前のプログラム作成に関わってきます。通常、製造元が説明書を提供したり、企業向けに研修を行うケースもあります。
Reply #42020-03-31
ええと、うまく説明できなかったようで、皆さんが理解していないようですね。通常、運転プロセスは順序通りに制御され、条件が整わなければどのバルブも単独で動かすことはできません。条件が整った場合にのみ、定められた順序に従って操作が可能になります。一般的に、どのバルブかを個別に調整する必要がある場合、計装DCSの担当者がそのバルブに強制的に電力を供給し、その後プロセス担当者が任意のバルブを調整できるようになります。皆さんにお伺いしたいのですが、計装DCSのバックエンドで強制的に電力を供給すればプロセス側でバルブを動かせるのは、それが計装用の安全システム用バルブだからですよね。なぜ強制的に操作できるのでしょうか?どうやって強制するの?強制とは何か?強制後はバルブがないとシステムのインターロックに参加しなくなる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.