DCSのアラームが発生するさまざまな原因とその解決策

2020-03-31View Original

Thread Content

古い友人たち、反応釜の撹拌機の開閉瞬間にDCSで電流過大の警報が出たら、どう対処すればいいのか?また、冷却水配管の圧力や工程用水の流量が負の数で警報が出た場合はどうすればよいですか?現在、DCSパネルに未処理のアラーム内容が表示されないようにする必要がありますが、どのように対処すれば良いかわかりません
Reply #22020-04-01
反応釜のDCSで電流が過大になるとアラームが鳴る場合は、上限値とさらに高い上限値を修正する必要があります。冷却水配管の圧力やプロセス水の流量が負の値になってアラームが鳴る場合は、まずそれがプロセス設定の問題なのか、それとも計器自体の問題なのかを判断し、その後、修理担当者に対処してもらうか、計器の専門家に対処してもらうかを決定します。
Reply #32020-04-01
工程自体の問題を除外すると、起動・停止時の電流過大にはアラームの遅延処理を追加できる; 通常の運転時には、タービンの圧力や流量が負の値を示すことはありません。負の数値が表示された場合は、計測器の専門家にご相談ください。
Reply #42020-04-01
工程設定に問題はない。古い工程だから、冷却水配管に水が流れていない場合、流量計はずっと赤色の光を点滅させるか(警報は発せられない)、あるいは負の数値を表示する(この場合は警報が鳴る)。DCSの低値警報および超低値警報では負の値を設定できないため、ゼロ点を再調整してみようと思っている(つまりゼロ点をマイナスに設定することで、負の数値が表示されなくなる)
Reply #52020-08-28
同じ問題に直面しています。モーター電流の低値アラームはどのように設定すればよいでしょうか
Reply #62020-08-28
撹拌電流が過大な場合は、DCSの高報警値および超高報警値を修正すればよい。配管の圧力と流量については、計器自体に問題がなければ、再校正するか、小信号を直接遮断するかのどちらかだ
Reply #72020-08-31
ミキサーを起動した瞬間、確実に電流が大きくなり電圧も上がる。それは正しい。その警報なら、警報を出さなきゃだめだよ。なぜ警察に通報できないのですか?流量表示が負の数となって警報が出るのは、空中交通管制の警報であり、正常な圧力です。不要なら、流量計で空管アラームを設定しないでください。
Reply #82020-09-01
瞬間的な電流が過大になった場合、DCSのインターロック機能で通常3〜5秒の遅延を設定することができる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.