現在、多くのプロセスで安全計装システムであるSISが導入されていますが、皆さん、SISにはアラームを設定する必要がありますか?直接、停車を切るんじゃないの?これは従来のDCSのアラーム設定と関係がありますか?どう設定するの?関連する基準はありますか?
まず警察に通報し、通報しても解消されない場合は、連鎖値に達した時点で連鎖システムを起動する
もちろん警察に通報する。通報しなかったら、もし気をつけずに連鎖的に車から飛び降りてしまったらどうするんだ?
まず警察に通報し、通報しても解消されない場合は、連鎖値に達した時点で連鎖システムを起動して停止させる
なぜですか?SISって安全計装遮断システムのことでしょう?なぜまだ警察に通報するのか?アラームを設定する場合、DCSシステムのアラームはどのように設定すればよいのでしょうか?
それは間違いありませんが、SISにアラームを設定する必要がありますか?私が理解しているのは、直接的なアクションのはずです!
DCSは警報を出すのに、なぜ必ずSISでさらに警報を出さなければならないのか?
連鎖する前にDCSシステムは間違いなく警報を出すでしょう。もしDCSが警報を出し、SISも警報を出したら、警報がより多くなって見えるのではないでしょうか?一度増えてしまうと、みんな疲れてしまう!
私たちのSISとDCSはコンピュータを共有しておらず、それぞれ専用のもので、画面を切り替えることはできません。どちらも専用です
GB/T50770-2013の10.1.2および10.1.5には、要求事項があるはずです
アラームの設定は、DCSとSISの2つのポイントで同時に設定できます
まず、DCSとSISは別々のシステムであり、一般的に企業では両方を導入して別々に運用します。SISに警報がなく、DCSの警報だけに頼る場合、トリガー信号がSISに届かず盲点が生じ、それによって大きな損失が出やすくなります。そのため、SISには独立した警報機能があり、警報が解消されて初めてインターロック状態も解除されます。そうでなければ、インターロック後の状態がずっと続き、復帰することはできません。これは悩む必要はない。デュアルシステムで二重の保証があるから、安全性がより高くなるのだ
この投稿は最終的に、2020年4月4日18時23分に「化工江湖」によって編集されました。一つは、制御対象の値が異常を示してアラームが発生することで、このアラームは事故の分析に役立ちます。SISではSIF回路にレベル要件があるため、通常は人間がアラームを通じて操作を行うことはありません。なぜならレベルが一般的に不十分だからです。通常は計装機器のSIF回路を通じてインターロックが実行され、アラームと人間の操作はBPCSで行われ、SIL1レベルより高いものとして定義されることはありません。 もう一つは、警報が発せられる際の一般的なハードウェアやソフトウェアシステムの故障警報で、これはプロセス制御とは関係なく、SISシステム自体に故障があることを知らせるものです。
システム障害のアラームは確かに必要だが、人員の対応に基づくBPCSアラームが既に設定されている場合、DCSがあればSISで別途設定する必要はない。アラームのレベルを1段階にするか2段階にするかに関わらず、結果は変わらず、対応や人員の処理には総合的な管理要因も絡んでくるため、その有効性もそれほど高くはない。だから、SISシステムのパラメータ警報で対応するのは全く馬鹿げている。