HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

調節弁の前後にある手動バルブの設置に関する問題。

2020-04-01View Original

Thread Content

先輩の皆様、お聞きしたいのですが、なぜ調節弁には前後に手動バルブが付いているものと、前または後ろだけに付いているもの、そして前後に全く付いていないものがあるのでしょうか?調節弁の前後にある手動バルブの設置について、何か規格や基準はありますか?
Reply #22020-04-02
手動バルブがなければ、バルブが壊れたらどうやって修理するの?
Reply #32020-04-02
PID図をよく見てみると、手動バルブのない調節弁もたくさんあります。
Reply #42020-04-02
二段式のバルブは見たことがありません
Reply #52020-04-05
前後に手動バルブがある:連続生産装置のため、停止することはできない。調節バルブに故障が発生した場合は、バイパスを開いて生産を維持し、調節バルブの前後のバルブを閉じてドレンを開いて材料を排出し、バルブを修理する; 前部または後部のみに手動バルブがあるものもある:前部のみの場合、バルブの前に設置する理由は上記と同じで、調整バルブの後ろには圧力がなく、通常は媒体が存在しない。 後ろ側のみで、調節弁の前で遮断できる可能性があるため、バルブを1つ節約できる。ただし、バルブの後ろ側では下流からの物質の逆流が心配される; 前後に手動バルブがないものもある:間欠式生産で、いつでも停止できる。また、バルブの品質が信頼できる場合は、バイパスを設置しなくてもよい(海外のプロジェクトではほとんどバイパスは設置されていない)。
Reply #62020-04-06
これには基準がないようで、工程の設定に応じて点検状況を決めているだけです。調整弁が壊れても生産に影響はなく、好きなように設定して構いません。しかし連続稼働が多い場合は、排出弁を含めて点検の設定が必要です!
Reply #72020-04-07
はい、ありがとうございます。とてもわかりやすく説明していただきました。:ハンドシェイク
Reply #82020-04-07
はい、ありがとうございます。:ハンドシェイク
Reply #92020-04-08
もう一つ、海外の設計には調整弁のバイパスがないが、これは通常の運用方法だ。しかし、それが外国人の考え方なのだ。その後、私たちはバイパスのないものにもバイパスを追加した。そうする方がより実用的だと感じたからだ。調整弁の前後に手動弁がないのは、コスト削減や漏れリスクの低減のためだろう。しかし、そこまで気にしないのであれば、可能な限り手動弁を設置すべきだ。ただし、例外もある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.