HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

間欠操作のステップ制御の混乱について

2020-04-04View Original

Thread Content

制御の専門家にお伺いしたいのですが、間欠生産において、1つの反応槽での原料投入から反応、熟成、排出までには数十段階あります。PLCを使って段階的にプログラミングして制御を行いますが、もしPLCにエラーが発生した場合、他のどのステップが実行中であっても、そのステップが同時に実行されることはありますか? 例えば、ステップ15を実行している時に、ステップ5が誤って同時に起動されて実行されたとか? それともステップ5はステップ4かステップ6の間でしか、飛ばしたり遅らせたりできないのか?
Reply #22020-04-04
あなたが間違って話していることはわかりますが、どの部分が間違っているのでしょうか。PLC自体のシステムに問題があるのでしょうか?それとも他の理由でしょうか。本来、あなたのような状況は起こりません。順序制御はすべて条件に基づいて選択されるものです
Reply #32020-04-04
プログラミングが下手だと、飛ばしながら進むかもしれない
Reply #42020-04-05
あなたのやっているのは精密化学ですか?PLCを使って調節弁の注入を制御するのですか?
Reply #52020-04-05
精密化学工業では間歇操作が多いです。基礎化学工業にも、間欠操作やタイミング制御の工程がいくつかあります。苛性ソーダ製造の食塩水精製樹脂塔の再生ということですよね?多くの触媒の再生もタイミング制御です。
Reply #62020-04-06
これはプログラムの作成レベル次第です。PLCはループスキャン方式のプログラムなので、15ステップを15個のサブプログラムに分けず、同じプログラムブロック内に置いてしまうと、各スキャンサイクルでステップ1から処理が始まります。また、インターロック条件が適切に設定されていない場合、例えばステップ15のある処理によってステップ5の実行条件が満たされてしまうと、2つのステップのプログラムが両方実行されてしまいます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.