Thread Content

電磁流量計でよく発生する故障とその対処法 一、電磁流量計の表示が出ない 1.電源が接続されているか確認する; 2. 電源ヒューズが正常か確認する; 3. 電源電圧が要件を満たしているかを確認します。 二、電磁流量計の励磁アラーム 1.励磁接続線E*1およびE*2が開路でないかを確認する; 2.センサーの励磁コイルの総抵抗が150Ω未満かを確認する; 3.上記の2項目がともに正常であれば、コンバーターに故障があります。 三、電磁流量計の空管警報 1.測定流体がセンサーの測定管を満たしているか確認する; 2. コンバータの信号入力端子SIG1、SIG2、SIGGNDの3点を導線で短絡する。このとき「アームがない」という表示が消えれば、コンバータは正常であり、測定対象流体の電気伝導度が低いか、アーム検出の閾値が誤って設定されている可能性がある; 3.センサーの電極が正常か確認する; 4. 流量をゼロにし、表示される導電率比が100%未満であることを確認する; 5. 流れがある状態で、端子SIG1TおよびSIG2からSIGGNDへの抵抗をそれぞれ測定した場合、その値は50KΩ未満でなければならない(媒体が水の場合の測定値であり、できれば指針式マルチメーターを使用して測定し、測定中に充放電現象が見られると良い); 6. メーターを使ってDSIとDS2の間の直流電圧を測定すると、1V未満でなければならない。そうでなければセンサーの電極が汚染されているため、洗浄する必要がある。 四、電磁流量計による流量測定が不正確な場合 1. 測定対象の流体がセンサーの測定管内を満たしているかを確認する; 2.信号線の接続が正常か確認する; 3. センサー係数やゼロ点が、センサーのラベルまたは出荷時の校正票に従って設定されているかを確認してください。
Reply #22020-04-07
投稿者さん、具体的な電磁流量計の型番を出した方がいいですよ。メーカーによって少し違いますから。 また、流体がチューブ内に十分に満たされているかどうかを確認する方法がいまだに分からず、さらに電流式流量計の振動もよく見られる故障です。投稿者様には、これらを改善していただけると幸いです。
Reply #32020-04-19
接地が不完全だと、値がゼロになることもあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.