HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

この計器のデータシートから測定範囲をどうやって計算するのですか?

2020-04-07View Original

Thread Content

この投稿は最後にliu530014416によって2020-4-7 16:48に編集されました。1.先生方、測定範囲はどのように計算しますか?2つの矢印データはどのように計算されるのでしょうか? 2.計器でよく、ハンドオペレーターを使って二重フランジ式液面計を校正すると聞きますが、測定範囲の計算に誤りがある場合、ハンドオペレーターによるインテリジェントな移行は正しいのでしょうか?
Reply #22020-04-07
データは差圧変送器で変換されたもので、式P=密度*9.8*高さによって算出されています
Reply #32020-04-07
12V-1906の差圧が移動していない場合、測定範囲は0~8.96KPAです。移動させなくても、液面が低圧側に達したらリセット操作を行うことができます。
Reply #42020-04-08
見てみましたが、つまりリセットするには必ず測定範囲の設定が正しい数値である必要があり、測定範囲の設定が間違っていると、どうやって移行してもダメです。
Reply #52020-04-08
つまり、リセットを行うには、測定範囲の設定が正しい値であることが必須であり、測定範囲の設定が間違っている場合は、どのように移行しても無理だということです。
Reply #62020-04-08
リセット操作は、測定範囲を移動させていない状態で、かつゼロ位置にあると判断した時に実行すべきです
Reply #72020-04-10
この投稿は最後にkyy2121によって2020-4-10 20:36に編集されました。最初の送信機と二番目の送信機の取り付け図は、ちょうど逆になっているはずだと思います。つまり、正圧と負圧が逆になっているのです。
Reply #82020-04-10
測定範囲から推算すると、密度領域の後者は1158.6です
Reply #92020-04-10
1、測定範囲は、取付図に示された実際の取付位置と、上下の圧力取り出し点間の距離の両方によって決まります。2つの測定範囲が前提であり、測定範囲が間違っていたら移行に何の意味があるのか?
Reply #102020-04-11
リセット操作とは、2つのフランジ面を同じ水平面にすることで、まず元の設定値である0-XXKPaに戻し、その後リセットを行います。
Reply #112020-04-12
フランジ間隔は550なのに、液面範囲の上限がなぜ700なのでしょうか?
Reply #122020-04-13
この投稿は最終的にwx_艾先波380380によって2020年4月13日14時43分に編集されました。二重フランジ式センサーを用いて液面を測定するには、上下のフランジ接続部がどちらも液体で満たされていること、また液体の密度が安定していることが前提です。測定範囲はできるだけ広い方が良いです。データシートの最初の例を見ると、液面の高さをHとすると、圧力差は1.158×9.8×H + (0.55-H)×0.98×9.8 = 0.178×9.8×H + 5.28となります。Hの範囲は0~0.55なので、圧力差の範囲は5.28~6.24KPaになります。次にシリコンオイルの密度を0.93とした場合の移動量を考慮すると、その値は5.01KPaになります。したがって、センサーの測定範囲は0.17~1.23KPaであるべきです。データシートに記載されている-5.01という下限値は、液面が下フランジよりも下に下がった時の圧力差の値でしょう。圧力差が0.17KPa未満になると、液面は下フランジよりも下にあり、さらに上フランジよりも下になってしまいます。この状態では、液面の測定は意味をなしません
Reply #132020-04-13
先生、5.28-5.01=0.27になるはずで、設計院の計算も間違っていると思います。
Reply #142020-04-14
はい、0.27です。間違えて書きました。引き算もできないんです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.