ボイラー液面――二室平衡測定の歪み

2020-04-09View Original

Thread Content

この投稿は、2020年5月17日10時03分にliaifengによって最終的に編集されました。当社のドラム型液面計は二重室式のバランス容器を採用しており、南側と北側にそれぞれ1台ずつあり、測定範囲はどちらも5.1kPa~1.0kPaです。 北側、南側、回路図の3枚の画像をアップロードしました。 南側(2つの液位変送器が接続されている)は、初回運転開始から現在までの6年間、常に正常に動作している。一方、北側の液位は頻繁に高くなる傾向にある(図を見ると3つの変送器が接続されている)。上司は二室式バランスタンクに問題があるのではないかと疑い、2年前に新しい二室式バランスタンクに交換した。運用を開始してからは正常に動作しているようだったが、装置が停止して再起動すると正常に戻すのが難しくなる。最後の大規模修理後の運用開始以降、常に100%と表示されている。一方、南側は常に約33%と正常に表示されており、実際の業務状況と一致している。リーダーは、その原因が二室式バランス容器のマグカップに水が溜まらないことにあると考えている。 北側の液面計を点検したところ、正圧側(圧力取り出し点が上方にある側)では、二室バランスと計器の根元にあるバルブの溶接部を境界線として、バルブが二室バランス側にある方が温度が高く、根元のバルブ側にある方が温度が低く、手で触れ続けることができた;一方、負圧側(圧力測定点は下部)の両側は高温である。南側の正常な液面計はすべて高温です。そのため、当時は正圧側の根元バルブと溶接部が少し詰まっているのではないかと疑いましたが、切り取ってワイヤーで通してみると配管は通っているようでした。また、工程上の根元バルブを切り取り二室バランスを取った後、水タンクを満たすと(つまり正圧接続側)、負圧は大気に対して、正圧で表示される圧力も正しくなりました。 今、水筒に水を満たして使用しても依然として100%と表示され、原因が全くわかりません。皆様、どうかアドバイスをお願いします!!!
Reply #22020-04-10
文字が大きすぎて見るのに疲れますし、図と照らし合わせるとなおさら手間がかかります。
Reply #32020-04-10
差圧変送器は校正しましたか?それから、三つのバルブアセンブリに問題はないか?条件が許せば、両側の機器を入れ替えることができます。
Reply #42020-04-10
二室バランスには3台のトランスミッタが接続されているため、3台すべてが故障することはあり得ない。したがって、3つのバルブアセンブリについては、機器の交換は考慮する必要がない。
Reply #52020-04-10
二室バランスには3台のトランスミッタが接続されているため、3台すべてが故障することはあり得ない。したがって、3つのバルブアセンブリについては、機器の交換は考慮する必要がない。
Reply #62020-04-10
二室バランスには3台のトランスミッタが接続されているため、3台すべてが故障することはあり得ない。したがって、3つのバルブアセンブリについては、機器の交換は考慮する必要がない。
Reply #72020-04-10
配管に問題があるのではないかと思い、今日、低温用の計器の根元にあるバルブを交換しましたが、効果はありませんでした
Reply #82020-04-10
1. 写真を撮って、あなたの測定範囲設定を確認してください。
2. 水入れを満たしてください(つまり正圧側に接続)。負圧は大気に対してであり、正圧側で表示される圧力も正しいはずですが、どういう意味で正しいのでしょうか?3、高圧側の温度が低いということは、どこかで詰まりがあるはずです。三弁ユニットのところで排出したことはありませんか?一度バルブの後ろが詰まったのではないですか。
Reply #92020-04-10
この投稿は最後にtiger2010によって2020-4-10 20:16に編集されました。あなたの写真では同じ二室式バランスタンクに3台の送信機が接続されていますが、投稿のテキスト記述では2台となっており、よくわからない状態です。もし測定範囲が同じなら、あなたの写真にある配管を見ると、3台の送信機の高圧・低圧用の圧力導入管が完全に同じ水平面にないようですね:o
Reply #102020-04-10
きっと同じよ、圧力測定ポイントは同じだから
Reply #112020-04-10
1、測定範囲は5.1kpa~1.0kpaで、すでに説明しましたが、圧力差が5.2kpaの時は0%を表示し、圧力差が1.0kpaの時は100%を表示します;2、正圧側に水を満たすと、負圧は大気に対して一方向からの圧力となり、変換送信器のように、正圧側の水柱の高さが対応する圧力を示し、配管に漏れがないことを意味する。3、3つのバルブだけでなく、配管全体が常に通電状態にある
Reply #122020-04-11
二室式バランスタンクが正常で、差圧変換器も正常である場合は、変換器の接続部を外して、正圧側と負圧側の圧力導管からそれぞれ蒸気またはお湯が噴出するようにして初めて、配管が通っているかどうかを確認できます。
Reply #132020-04-15
投稿者の説明によると、ヘッダー部分の3つのバルブユニットのバランスバルブから漏れているか、しっかり閉じられていない可能性があると思われます。点検するか、バルブユニットを交換することをお勧めします。
Reply #142020-04-16
昨日また二室式バランス容器に交換したけど、やはりダメだ!!!
Reply #152020-04-16
うわ、これは本当に原因が見つからないな。二重室に交換してもダメだ
Reply #162020-04-21
問題が見つかりました。二室容器の右側にある気象用バルブ(正圧側のバルブ)が詰まっているのです
Reply #172020-05-08
負圧側の排水が出るか確認し、凝結水配管も出るか確認してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.