シーメンスポジショナー6RD-5011の初期化問題

2020-04-10View Original

Thread Content

この調節弁は長期間使用されており、今日、プロセス反応用の調節弁が振動するようになったため、取り外して再初期化・調整を行うことにしました。この弁はエアシャット型で、直動式であり、ストロークは16mmです。調整中に、手動モードで+キーを押しても弁が最大開度まで開かず、+キーを押し続けると開度約70%までしかいかず、手を離すと再び完全に閉じた位置に戻ってしまい、自動調整ができないことがわかりました。仕方なく出荷時の設定に戻しました。出荷時の設定に戻すと、弁の位置は完全に閉じた位置でゼロに戻り、中央制御からの信号は37.5%でした。この時、弁の位置を50%にして自動調整を行おうとしましたが、+キーを押しても弁の位置を50%の位置に固定できず、+キーから手を離すと弁の位置は再び完全に閉じた位置に戻ってしまいます。皆さん、これはどういう状況でしょうか?
Reply #22020-04-10
手動で70程度まで開けることができますが、70程度で手動でバルブを操作したとき、固着するような現象はありますか?ないなら圧電バルブに変えましょう
Reply #32020-04-10
しかし、+キーから手を離すと、自動的にバルブが閉じた位置に戻ります
Reply #42020-04-10
それはもう言いましたが、圧電バルブを交換してみてください。
Reply #52020-04-11
共有してくれてありがとう..............
Reply #62020-04-14
わかりました、試してみます。ありがとうございます!
Reply #72020-04-17
私たちもこのような問題がありました。圧電バルブが詰まったり壊れたりするのですが、詰まる可能性の方が高いです。シーメンスの圧電バルブは問題が起きやすいです
Reply #82020-04-28
"このバルブは「エアオフ式」で、「手を離すと完全に閉じた位置に戻る」「出荷時の設定に戻すと、バルブの位置は完全に閉じた位置になる」というのはどういう意味でしょうか。設定に問題がありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.