DCSのDIカードの全チャネルがすべて導通している

2020-04-11View Original

Thread Content

記録を確認した瞬間に1秒で警報が鳴ります。このDIカードは、すべてポンプの運転信号や故障信号などですが、もしDIカードに220VACの電圧が供給された場合、全ての信号が通ってしまうことはありますか? DIカードの接続は24V共負極です
Reply #22020-04-13
DIカードが受信するのは一般的にデジタル接点式のポンプ信号で、直列で信号が入るとカードが破損することがあります。DIカードに入る前に絶縁ボードがある場合は、そのボードが破損します。
Reply #32020-04-29
でも、私のはカードの焼き付きとか他の問題はないんです
Reply #42020-04-30
DIカードボードを一度焼き付けると、装置のPLCがMCCからの動作信号を受け取るようになります。 原因:MCCで配線を間違え、DIの24Vケーブルを引き出し式キャビネットの220V端子に接続してしまった。 電気制御回路が電源投入されると、220Vがすぐに逆流し、カードプレートが焼損した。 その後、規則が定められ、MCCからの信号がある場合は、電気系統にリレーが設置されているかどうかに関わらず、計装制御システム側(すべてのPLCを含む)には必ずリレーによる絶縁を設けなければならないとされた。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.