プロセスアラームとシステムアラームの違い

2020-04-11View Original

Thread Content

皆さん、勇士たちよ!私は工芸を学んでいるのですが、ある問題でプロセスアラームとシステムアラームについて触れられていました。しかし、その違いがよくわかりません。個人的には同じものだと思うのですが、どなたかご教示いただけますと幸いです。ありがとうございます!
Reply #22020-04-11
プロセスアラームとは、プロセスパラメータが許容範囲を超えた際に発せられるアラームであり、レベルの違いがあります。 システムアラームとは、主にDCSのシステムに障害が発生した際に発せられるアラームのことで、通信障害や履歴データベースが呼び出せないなどの状況が該当します。
Reply #32020-04-12
プロセスアラームとは設定されたアラーム基準を超えた異常アラームであり、それ以外がシステムアラームと解釈してよいのでしょうか?
Reply #42020-04-12
プロセスアラームとは、工程パラメータに基づいて発生するアラームのことで、システムアラームとは、テンプレート通信など、制御システム自体からのアラームを指します。
Reply #52020-04-13
システムのアラームについて、通信アラーム以外にどのようなものがあるのか、もう少し詳しく教えていただけますか?
Reply #62020-04-13
この投稿は、2020年4月15日16時42分に智GEによって最終的に編集されました。1. 制御・計装システムのアラーム(略してシステムアラーム):制御・計装システムのハードウェアまたはソフトウェアの障害によって発生するアラームです。これらの情報は非常に役立ちますが、オペレーターに関連したものであるため、オペレーターが容易に理解できるようにする必要があります。これらの警報はしばしば誤って使用される。注意しましょう。できれば、これらのシステムアラームの表示をプロセスアラームと分けることが望ましいです。制御・計装システムのアラーム:制御・計装システムのハードウェアやソフトウェアに発生する故障によって引き起こされる。これらは有用な情報となり得るが、オペレーターにとって関連性があり、容易に理解できるものであることに注意が必要だ。これらはしばしば誤って使用される。なお、これらのシステムアラームの表示をプロセスアラームから分離できるようにすることが望ましい場合がある。2、プロセスアラーム:プロセスのパラメータや操作に関連するアラームであり、EEMUA191ではさらに細分化されており、絶対値アラーム、偏差アラーム、変化率アラーム、計算に基づくアラーム、不一致アラーム、初回出現アラームなどがある。 3、もう一度警報の重要性について述べると、保護層(LOPA)において、警報と人為的介入は保護層の第3層に位置しています。警報で通知があった後にオペレーターが迅速に対応すれば、プロセスは正常な生産状態に戻りますが、警報を無視したり適切に制御しなかったりすると、インターロックが発生することになります。したがって、警報を階層化し、過剰な警報による氾濫を防ぎ、無効な警報を排除してオペレーターの負担を軽減するとともに、警報のレベルに応じて優先的に対応することができる。一部の制御システムには、アラームシステムの有効性を評価し最適化の提案を行う先進的なアラーム管理システム(AAS)が搭載されている。以下は、アラーム管理に関する規格です:IEC 62682-2014 工業プロセス分野におけるアラームシステムの管理 ANSI-ISA-18.2-2016 工業プロセス分野におけるアラームシステムの管理 EEMUA 191 アラームシステム-設計、管理、調達のためのガイド
Reply #72020-04-15
プロセスアラームは工程に、システムアラームは計装に分類される。
Reply #82020-04-15
今回は完全に理解しました、ありがとうございます!!!!!!!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.